【请教】关于变压器零序电流保护的设置位置
long799152529
2012年02月22日 10:50:01
来自于变压器
只看楼主

(电厂)厂用6000/400V变压器,低压侧中性点经零序电流互感器接地,为什么不在高压侧装?是不是低压侧负荷根本不会平衡?或者低压侧中性点电流比高压侧大的缘故?

(电厂)厂用6000/400V变压器,低压侧中性点经零序电流互感器接地,为什么不在高压侧装?是不是低压侧负荷根本不会平衡?或者低压侧中性点电流比高压侧大的缘故?
免费打赏
zyz8438
2012年02月22日 14:39:11
2楼
变压器低压侧是中性点直接接地系统!低压侧发生单相接地故障时,故障电流会很大!
回复
jm050601
2012年02月22日 14:51:04
3楼
路过学习
回复
lingxuct
2012年02月22日 16:51:55
4楼
高压侧的零序保护只是对设备高压部分的接地保护(高压绕组接地时跳电源开关),对低压侧无保护功能!

低压侧装零电流互感器(看它位置有关)有几种保护:

1、低压断路器单相电流在额定值以下时,是不会跳闸的,当发生单相接地(短路)故障时,断路器没有跳闸的功能,只有通过零序电流(继电器接点)去跳断路器,以达到单相短路保护的功能。

2、TN-S系统的中性点(或N线)只一点接地,为了做到“漏电保护”,是通过套在“工作接地线”上的零序电流互感器,让电流继电器动作,去跳低压断路器。原理同上面一条,但零序电流互感器的位置不同,定值也不同,漏电保护的电流要比单短路保护小的多。
回复
electricity
2024年11月11日 10:12:41
5楼

高压零序低压零序两回事