发电机过电压保护
heguozh
heguozh Lv.2
2006年09月19日 10:38:42
来自于电站工程
只看楼主

发电机过电压保护,在断路器端口安装避雷器,要直接接入大接地系统,还是接入室外的避雷针接地网,我没搞清,请帮助指导////

发电机过电压保护,在断路器端口安装避雷器,要直接接入大接地系统,还是接入室外的避雷针接地网,我没搞清,请帮助指导////
easlight@co163
2006年09月20日 12:04:35
2楼
应接入大接地系统,电气设备上安装避雷器是作为过电压保护装置,包括操作过电压,系统过电压等,比如真空开关一般都带避雷器就是合闸瞬间的过电压。这和避雷针的作用完全不同。
回复
nlb
2006年09月21日 13:03:50
3楼
直接就近接地,避雷器回路的接线越短越好。
回复
heguozh
2006年12月27日 17:13:07
4楼
谢谢二楼,也感谢三楼
回复
laogameboys
2007年01月20日 13:39:04
5楼
我认为应该接入大接地系统,不能接入避雷针接地装置。
回复
liujl898
2007年01月20日 23:11:32
6楼
回复
shanhu0929
2007年01月21日 10:11:10
7楼
路过过来看看,有让我学会了一个东西,不错,!我同意2楼的说法!
回复
hlbybsr
2007年01月21日 17:20:16
8楼
看你发电机的功率大小和安全级别了,如果是安全级别为1、2级,需要设独立的地网接地.还需要安装单独的防雷器.按照功率电流的1.5倍选择接地线做防雷接地.
回复
ldzh1588
2007年01月22日 19:31:02
9楼


支持上述建议,根据实际情况选用。
回复
smallpipi
2007年01月22日 20:45:50
10楼
最好是接地!!
回复
jd_994135
2007年01月30日 16:32:41
11楼
赞成2楼与8楼的说法,最终结果按实际来考虑如果装置。
回复

相关推荐

APP内打开