关于消防水池旁边集水坑的问题
jiangxue1122
2006年09月19日 09:15:14
只看楼主

我现在做了一个室外地下水池,460吨,考虑到水池的溢水和泄水问题,旁边肯定还要做一个集水坑,请问这个集水坑的容积怎么确定?埋设深度是不是一定要在水池以下呢,这样就很深了,还要设潜水泵,潜水泵的流量应该怎么选?请各位帮帮忙。

我现在做了一个室外地下水池,460吨,考虑到水池的溢水和泄水问题,旁边肯定还要做一个集水坑,请问这个集水坑的容积怎么确定?埋设深度是不是一定要在水池以下呢,这样就很深了,还要设潜水泵,潜水泵的流量应该怎么选?请各位帮帮忙。
jiangxue1122
2006年09月19日 10:41:34
2楼
没人回答,自己先顶一下
回复
jiangxue1122
2006年09月19日 16:40:28
3楼
怎么都没人回答啊
回复
purewater
2006年09月19日 17:31:59
4楼
建议将积水坑做成类似于截流井的样子,同室外的雨水管道连接。
回复
sorry222
2006年09月19日 18:40:00
5楼
理论上来讲,应该是根据水池进水管的流量来取选取潜水泵的流量。
然后根据5分钟泵的流量来确定坑的有效体积。
但是实际上,做的时候,坑的体积都比理论值要小。
回复
lixi625
2006年09月20日 09:46:45
6楼
100吨,1/5左右, 不用在水池以下,泄水用水泵抽水,根据水池进水管的流量来取选取潜水泵的流量
回复
weiyongjun060518
2006年09月20日 13:55:28
7楼
5楼说的有道理,
4楼和6楼的没结合实际情况,纯属个别情况
楼主的问题缺少的条件太多,无法详细回答,建议自己查规范
回复
pye
2007年06月13日 09:56:44
8楼
我觉得应该要集水坑
回复
wuyingchonglj
2009年02月13日 09:22:43
9楼
比较赞同5楼的观点
回复