高层建筑排水横干管若用塑料的,是否很容易被打破阿?
zzm13480590690
2006年09月18日 17:49:19
只看楼主

如题所言, 若建筑有30多米高,那么假如从顶楼管道里下落到底层横干管的杂物,是否很容易将底层的管砸破?我问了监理,他说可能性非常小;但是施工单位给我说的是他们遇到的很多工地都出现过这类事故,我刚接手塑料管的工程,没经验,在此求救。若真是那样的话,各位一般是怎么处理的呢?最省钱最省事的是什么办法?感谢先!

如题所言, 若建筑有30多米高,那么假如从顶楼管道里下落到底层横干管的杂物,是否很容易将底层的管砸破?我问了监理,他说可能性非常小;但是施工单位给我说的是他们遇到的很多工地都出现过这类事故,我刚接手塑料管的工程,没经验,在此求救。若真是那样的话,各位一般是怎么处理的呢?最省钱最省事的是什么办法?感谢先!
免费打赏
商准
2006年09月18日 18:37:41
2楼
管端封堵较经济合理
回复
zzm13480590690
2006年09月18日 20:01:06
3楼
楼上说的只是针对施工过程中的成品保护嘛。。。。我说的是投入使用后的
回复
空01
2006年09月19日 08:53:20
4楼
你具体用的是什么塑料横干管?还有你是什么立管?污水?雨水?个人认为不管是什么管都不会发生这样砸破的情况,但如里塑料管是三无产品,伪劣产品就不好说了。还有看看设计图纸要求!
回复
jamwa
2006年09月19日 09:38:07
5楼
按设计要求做。
回复
somebody665
2006年09月19日 12:27:29
6楼



您的“底层横干管”,具体在什么位置?

说出来,也好帮您的忙!
回复
jxxc_zy
2006年09月19日 17:35:40
7楼
60米以上的高层建筑的确容易发生这个状况。
立管至横管的弯头需做强化处理,如横管为柔性铸铁管,或者弯头处缠绕结构用加固胶带等。
30米高的话估计用带检查口的90度弯头就可以了。
回复
zzm13480590690
2006年09月19日 20:20:21
8楼
谢谢楼上的 !看图纸? 设计院设计哪会给你考虑这些的阿。。。这些都要在施工中去体会的
回复
pxzdw
2006年09月19日 23:16:30
9楼
我现在做的70米都用的塑料管,没有什么问题呀.
主要是底层的出户弯头用一个铸铁弯头就OK了,这个问题应该在学校教施工的老师都要提的,一般就这样解决.
回复
liu-xiao-bin78
2006年09月20日 11:05:56
10楼
如果是雨水管的话,要考虑满管问题,就是说考虑管道的承压。横干管的材质耐压强度是多少MPa啊,不过正规的厂家,塑料管都没问题吧。30米还好,如果70、80米以上的话,建议还是来个设计变更比较保险
回复