2楼
10/0.4的变压器的额定二次电压是400V
实际电压与变压器一次则(高压侧)电压,及负荷实际电流有关.
我碰过的几个工程,实测时,空载可达到397-400V.带负载时,电压达不到这个数据.
回复
3楼
10/0.4的变压器的额定二次电压是400V
回复
4楼
是400,要是二次侧就380的话,供电末端很难达到额定电压! 二楼说的是经验之谈呢!的确这样.
回复
5楼
10KV变压器低压侧电压为380V还是400V,要看变压器分接开关的位值,在一档为380V,二档为400V,三档为420V一般变压器出厂为二档400V,
回复
6楼
不用解释的这么复杂。
很多人看到一般设备的额定电压是380V,所以也认为变压器的二次侧额定电压也是380V.不理解为什么计算的时候按400V来算。
因为变压器考虑了5%的线路电压损耗,为了使经过线路后到达设备端的电压能够是额定电压380V,所以作为电源设备的变压器二次侧额定电压为400V。
回复
7楼
第四楼说的对.
回复
8楼
支持!
回复
9楼
大家说过了,我基本是完全同意4楼!
回复
10楼
变压器10/0.4的低压额定输出电压为400V,但一般每个地方系统电压都不一样,可以通过变压器分接进行调整。
回复
11楼
要考虑5%的线路电压损耗,所以变压器低压侧电压应为400V.
回复