农网中使用的变压器(10KV:380V)的短路电流怎么计算?是不是有个公式,请指教
农网中使用的变压器(10KV:380V)的短路电流怎么计算?是不是有个公式,请指教
2楼
设计手册里有公式。
搞设计,须有规范和手册配套。
回复
3楼
目前还没有手册,请先告知好吗?
回复
4楼
只能靠自学.
网上告知的,都是个人总结的简易估算方法,不可取.
回复
5楼
变压器短路电流计算:
一相短路:3U1/(2Zk+Z0)
两相短路:3^0.5U1/2Zk
三相短路:U1/Zk
U1:一次相电压,V
Zk:变压器短路阻抗(折算到一次侧),欧姆
Z0:变压器零序阻抗(折算到一次侧),欧姆
回复
6楼
有点看不懂啊,用10KV:380 50KVA变压器做例子好吗?
回复
7楼
设变压器短路阻抗为4%:
Zk=Uk*U1/I1
Dyn11:Z0=K*Zk,K取0.9-1;Yyn0:Z0=K*U1/I1,K取0.2-0.9(这是理论计算,实际上变压器零序阻抗值可由生产厂家提供实测值)
三相短路电流值计算如下:
I3dl=U1/Zk=25I1
回复
8楼
变压器短路电流计算:
一相短路:3U1/(2Zk+Z0)
两相短路:3^0.5U1/2Zk
三相短路:U1/Zk
U1:一次相电压,V
Zk:变压器短路阻抗(折算到一次侧),欧姆
Z0:变压器零序阻抗(折算到一次侧),欧姆
回复
9楼
受教了,谢谢
回复