请教:变压器的短路电流怎么算?
xzhmail888
xzhmail888 Lv.2
2006年09月18日 15:41:57
来自于变压器
只看楼主

农网中使用的变压器(10KV:380V)的短路电流怎么计算?是不是有个公式,请指教

农网中使用的变压器(10KV:380V)的短路电流怎么计算?是不是有个公式,请指教
免费打赏
大鼻山
2006年09月18日 23:42:49
2楼
设计手册里有公式。
搞设计,须有规范和手册配套。
回复
xzhmail888
2006年09月19日 12:51:27
3楼
目前还没有手册,请先告知好吗?
回复
tcchezhong
2006年09月19日 12:57:36
4楼

只能靠自学.
网上告知的,都是个人总结的简易估算方法,不可取.
回复
jian_72
2006年09月19日 13:42:41
5楼
变压器短路电流计算:

一相短路:3U1/(2Zk+Z0)
两相短路:3^0.5U1/2Zk
三相短路:U1/Zk
U1:一次相电压,V
Zk:变压器短路阻抗(折算到一次侧),欧姆
Z0:变压器零序阻抗(折算到一次侧),欧姆
回复
xzhmail888
2006年09月19日 20:06:17
6楼
有点看不懂啊,用10KV:380 50KVA变压器做例子好吗?
回复
jian_72
2006年09月20日 10:16:28
7楼


设变压器短路阻抗为4%:

Zk=Uk*U1/I1

Dyn11:Z0=K*Zk,K取0.9-1;Yyn0:Z0=K*U1/I1,K取0.2-0.9(这是理论计算,实际上变压器零序阻抗值可由生产厂家提供实测值)
三相短路电流值计算如下:
I3dl=U1/Zk=25I1
回复
jlrlq8888
2006年09月20日 15:40:35
8楼
变压器短路电流计算:

一相短路:3U1/(2Zk+Z0)
两相短路:3^0.5U1/2Zk
三相短路:U1/Zk
U1:一次相电压,V
Zk:变压器短路阻抗(折算到一次侧),欧姆
Z0:变压器零序阻抗(折算到一次侧),欧姆
回复
xzhmail888
2006年09月26日 08:00:40
9楼
受教了,谢谢