关于多联机施工的问题(规范和样本的套用)
aiqing_yhj
aiqing_yhj Lv.2
2006年09月18日 15:07:19
来自于中央空调
只看楼主

大家好,兄弟是搞施工的,针对多联机信号线及电源线的配线问题总不能解,做过多个工地,一般情况下,我是把信号线和内机电源线和铜管绑在一起,外缠白裹布,可是最近经常遇到可恶的监理要求配线部分单独穿管单独作,可是各个厂家的技术资料理也没有个明确说明,请明白的朋友指点迷津!!!!多谢!

大家好,兄弟是搞施工的,针对多联机信号线及电源线的配线问题总不能解,做过多个工地,一般情况下,我是把信号线和内机电源线和铜管绑在一起,外缠白裹布,可是最近经常遇到可恶的监理要求配线部分单独穿管单独作,可是各个厂家的技术资料理也没有个明确说明,请明白的朋友指点迷津!!!!多谢!
免费打赏
aiqing_yhj
2006年09月18日 15:11:10
2楼
另外关于大金多联机新冷媒410A的设备打压,给大金打电话说带外机不要超过35公斤,但是他的技术手册明明40公斤,监理又有话说了!!!???咋拯》?????
回复
scottering
2006年09月25日 02:38:15
3楼
主要是目前多联机没有相应的技术规范,印象中如套用国标的施工检验验收标准的话,压力测试为运行压力的1.5倍,R410A运行压力高于30公斤,恐怕要加压到45公斤哦(可实现性几乎为0)。
带外机压力不宜过高主要是外机的阀可禁不住这高压的考验(也是新冷媒的尴尬之一)。
控制线和电源线内容,个人觉得监理还是比较有经验的。建议尽量分开布设,避免干扰。而且控制线最好使用有屏蔽功能的套管进行穿线。

回复
aiqing_yhj
2006年09月25日 13:38:49
4楼
感谢!
回复
cixixudifeng
2006年10月21日 17:31:09
5楼
4.2MPa
回复
wwww0118
2006年12月13日 08:59:21
6楼
电气安装
※ 电气配线应由经过专业培训,具有从业资格的人员进行施工。
※ 警告:
A.不得使用除铜线以外的其他电线。
B.所有内、外机必须与电源的接地相连接。接地线切不可连到煤气管、水管、避雷针或电话的接地线上。若接地不当,可能导致触电或火灾。
C.电源必须安装漏电断路器,否则,可能导致触电或火灾。
D.电气作业之前不得接通电源。维修作业应在切断电源的情况下进行。
E.室内机和室外机各设置自己的独立电源。
F.信号线和电源线必须是独立的,不能共用一条线。
回复