冷却塔夏天无法达到要求冷却温度如何处理
lionel
lionel Lv.2
2004年02月07日 15:16:35
来自于企业招聘
只看楼主

我厂冷却塔在夏天时无法达到用户要求的冷却温度,因为外界环境温度太高,补充一句我在重庆,请问有没有什么好办法在不改变工艺设备的前提下改善冷却温度?

我厂冷却塔在夏天时无法达到用户要求的冷却温度,因为外界环境温度太高,补充一句我在重庆,请问有没有什么好办法在不改变工艺设备的前提下改善冷却温度?
免费打赏
lovewater
2004年02月11日 09:13:23
2楼
我厂可对你冷却塔进行改造,请联系我们!
电话:0317-2059362
回复
zlfflz119
2004年03月15日 19:01:26
3楼
你的塔是自然通风?还是机械通风?
回复
lionel
2004年03月20日 14:41:54
4楼
我的冷却塔是机械通风,出口温度要求在35度,可是在夏天高温天气中,即使把风机打开也不能满足要求,lovewater 能否给我提出些解决的办法
回复
xerxes
2004年04月06日 08:17:18
5楼
没碰到这种情况
回复
xerxes
2004年04月06日 08:18:00
6楼
谁有好的解决办法还望详细提供
以供大家学习参考
回复
caora2
2004年05月10日 09:10:12
7楼
看看冷却塔的淋水密度,冷却水量是不是和设计不一样?降低温度,可以考虑把风机的角度加大点,加大抽风量,提高气水比,还可以考虑加冰,或制冷装置,除了之外只有重新改造,更换填料,或者把填料去掉, 重新配水改成喷雾类型的冷却塔
回复
caora2
2004年05月10日 09:10:13
8楼
看看冷却塔的淋水密度,冷却水量是不是和设计不一样?降低温度,可以考虑把风机的角度加大点,加大抽风量,提高气水比,还可以考虑加冰,或制冷装置,除了之外只有重新改造,更换填料,或者把填料去掉, 重新配水改成喷雾类型的冷却塔
回复
freebug
2004年05月11日 18:53:59
9楼
yujian
回复
wd-290
2004年05月26日 15:50:34
10楼
你把技术条件给我或与我联系我们可以交流0391-5036290
回复
zxd205
2004年06月08日 22:12:15
11楼
JT3944言之有理,“风机的角度加大点”势必增加电机负载,电气动力部分是否可行。“加冰,或制冷装置”倒不如每个房间加点冰块,更加省事。