我厂冷却塔在夏天时无法达到用户要求的冷却温度,因为外界环境温度太高,补充一句我在重庆,请问有没有什么好办法在不改变工艺设备的前提下改善冷却温度?
我厂冷却塔在夏天时无法达到用户要求的冷却温度,因为外界环境温度太高,补充一句我在重庆,请问有没有什么好办法在不改变工艺设备的前提下改善冷却温度?
2楼
我厂可对你冷却塔进行改造,请联系我们!
电话:0317-2059362
回复
3楼
你的塔是自然通风?还是机械通风?
回复
4楼
我的冷却塔是机械通风,出口温度要求在35度,可是在夏天高温天气中,即使把风机打开也不能满足要求,lovewater 能否给我提出些解决的办法
回复
5楼
没碰到这种情况
回复
6楼
谁有好的解决办法还望详细提供
以供大家学习参考
回复
7楼
看看冷却塔的淋水密度,冷却水量是不是和设计不一样?降低温度,可以考虑把风机的角度加大点,加大抽风量,提高气水比,还可以考虑加冰,或制冷装置,除了之外只有重新改造,更换填料,或者把填料去掉, 重新配水改成喷雾类型的冷却塔
回复
8楼
看看冷却塔的淋水密度,冷却水量是不是和设计不一样?降低温度,可以考虑把风机的角度加大点,加大抽风量,提高气水比,还可以考虑加冰,或制冷装置,除了之外只有重新改造,更换填料,或者把填料去掉, 重新配水改成喷雾类型的冷却塔
回复
9楼
yujian
回复
10楼
你把技术条件给我或与我联系我们可以交流0391-5036290
回复
11楼
JT3944言之有理,“风机的角度加大点”势必增加电机负载,电气动力部分是否可行。“加冰,或制冷装置”倒不如每个房间加点冰块,更加省事。
回复