去年做的一个项目,长螺旋钻孔压灌桩,当时根据地质报告,承台标高以下为粉质粘土,设计的低桩承台,桩基均为构造配筋,未考虑水平承载力。现在桩基已经施工完成,正在施工承台部分,开挖后发现土质与地勘不完全相符,承台下有厚度一米到三米左右的淤泥。请教各位,是否需要处理?如何处理?如果不处理,是否会造成沉降不均水平位移过大等问题?换填是否合适?如果换填,用何种材料?是只换填桩基周围还是整体均换填?纠结中,期待讨论或和指导。
要看桩是否是端承桩,还是摩擦桩,如果是端承桩,请设计复核一下,由于土之变化会影响到桩的允许承载力,因为淤泥带给桩的是负摩擦力,但如果不太深的话,应该没有问题,因为设计时会考虑预留出一定的预付量的。对于端承桩一般是不考虑桩的摩擦作用的。如果是摩擦桩,就比较麻烦了,直接影响到桩的承载力,必须由设计人员给出相应的意见。
回复
3楼
是摩擦为主的,确实对承载力有影响,但这点富余应该还是有的。现在主要担心的 是淤泥会影响桩的水平受力,造成过大的水平位移和沉降不均。
回复
4楼
承台之间有连续梁拉结,整体抗水平力应该就没问题。
回复
5楼
1、如果是多桩承载并考虑桩土共同作用的,必须返回设计重新计算;
2、如果是单桩且是端承桩或端承摩擦桩,请设计校核下就行;
3、关于水平受力,如果周围没有明显的导致淤泥层流动的因素,比如有河流或地下河等情况下可不考虑;担心的话可以考虑周边做个原位测试。但是桩配筋一定要穿过此软弱层的,哪怕只按构造配筋率。一般情况下来讲建筑没有明显的水平效应,地震的水平力其实不是建筑加给地基的,是地基传给建筑的,那么地基变不变形和加不加强桩没有太大的直接联系。
回复
6楼
2~3米也计算不出太多摩擦抗力
回复
7楼
确实对承载力有影响,但这点富余应该还是有的
回复
8楼
承台下换填600右左的土石屑,尽量不要扰动桩。
回复
9楼
厚度不是太厚觉得问题不大,富裕够了,
不是有拉梁吗,整体性够了,水平力不没事
回复
10楼
1.计算负摩阻力,重新计算单桩承载力(承台下2米,对桩整体影响应该不大,大概是几十KN左右)
2.验算一下柱轴力标准值是否超出太多(超出不多就算了)
3.承台配筋完全不用鸟他,不会变
回复
11楼
路过学习的
回复