结构设计时计算砼保护层厚度时钢筋要使用外径吗?
rb_jack2
rb_jack2 Lv.3
2012年02月18日 10:07:35
只看楼主

结构设计时计算砼保护层厚度时钢筋要使用外径吗?不是公称直径谢谢指教!

结构设计时计算砼保护层厚度时钢筋要使用外径吗?不是公称直径
谢谢指教!
免费打赏
无间道
2012年02月18日 18:25:17
2楼
必选按照钢筋的外径来考虑。公称直径你是无法确定的。
回复
hyp1962
2012年02月18日 21:49:37
3楼
确定砼保护层厚度时钢筋要使用公称直径,对于并筋情况下要使用等效直径.
以上是规范的明文规定!
回复
rb_jack2
2012年02月20日 20:37:33
4楼

谢谢。但是规范的哪一条呢?
回复
图须
2012年02月20日 20:49:06
5楼
并筋的时候是怎么算的啊?
回复
rb_jack2
2012年02月24日 17:07:20
6楼

规范上有公式