这室外消防管上需要增设一个阀门吗
caihua1111
caihua1111 Lv.3
2012年02月17日 15:56:02
只看楼主

这个项目是一个一层的厂房,厂房长度比较长,室内2长边都布置了室内消火栓,图中是其中的一边设了6个室内消火栓,出户就有一根DN200的室外消防管。现在6个室内消火栓每个都是单独出户就直接接在室外消防管上的。消防规范上有一条要求对于单层厂房检修停止使用的消火栓不应超过5个。按照这条的话这个室外消防管上需要增设一个阀门来满足检修。有人认为需要,对吗?每个室内消火栓都有单独的控制阀门

f690229642a2b8bc66e9.pdf
26.0 KB
立即下载
免费打赏
caihua1111
2012年02月17日 16:05:25
2楼
求高手权威回复啊,谢谢
回复
caihua1111
2012年02月17日 16:19:05
3楼
求解,再次感谢
回复
lvkailei
2012年02月17日 16:55:27
4楼
室内消防给水管道应设阀门,将管道分割成若干独立的管段。单层厂房(库房)和公共建筑,检修停用的消火栓不应超过5个。
回复
caihua1111
2012年02月17日 17:52:05
5楼
系统图是这样的
回复
caihua1111
2012年02月20日 10:24:39
6楼
自己顶
回复
某日某月
2012年02月20日 11:13:47
7楼
按规范要求做,要设
回复
当时明月照云归
2012年02月20日 11:33:10
8楼
首先我觉得如果靠近门口的消火栓坏掉时即使加了阀门还是没用,依然要关掉6个消火栓。这一点是不符合规范的。
其次这个建筑个人感觉体积应该要大于3000立方米吧,如果这样,按规范应该成环,目前的布置可能有问题。请核对。
回复
caihua1111
2012年02月20日 15:04:52
9楼
具体说明下:这个是个生产火灾类别为丙类的原煤堆场,135X40米,顶部有弧形的防雨钢结构(最高点标高22.5米)。两头是和室外相通的,侧面在1.5米以下也是空的和室外相连的。疑问有:室外消防水量确定时是按材料堆场还是按丙类仓库?如按堆场是否和露天一样无室内消火栓设置一说(侧面和2头都是和室外相连的)。如按一二级丙类仓库的话室外消防水量需要45L/S,确实需要连成环状,且至少要2条进水管。但看以往的项目有是未连成环未设检修阀的,消防部门也未有什么意见。求正解啊
回复
xwjie
2012年02月20日 15:11:31
10楼
中间这个要设的
回复
lihai1216
2012年02月20日 15:17:24
11楼
系统要是没问题的话,就不用设阀。每个消火栓不都有一个吗。而且规范说的是室内,你那个是室外的管道
回复