我现在有一个工程,是一个6层教学楼群楼2层(做阶梯教室),82年竣工,采用生活消防合用系统,屋顶设用一个消防生活合用水箱(1.8*2.1*6.0),一根外管网立管直通屋顶水箱,由水箱供给各层及消防用水,目前存在问题,用水高峰顶层没水,请各位帮忙考虑生活及消防供水的系统设计,拜托了!!!很急!!!

我现在有一个工程,是一个6层教学楼群楼2层(做阶梯教室),82年竣工,采用生活消防合用系统,屋顶设用一个消防生活合用水箱(1.8*2.1*6.0),一根外管网立管直通屋顶水箱,由水箱供给各层及消防用水,目前存在问题,用水高峰顶层没水,请各位帮忙考虑生活及消防供水的系统设计,拜托了!!!很急!!!
免费打赏
truck
2004年02月06日 14:56:55
2楼
加大水箱以增压调节水容积;加大水箱进水管管径;再设一根立管单供顶层......
回复
wuji354
2004年02月09日 16:51:16
3楼
感谢楼上的支持!
现在情况有变,现场实际情况已查明,建筑给水系统为:1-3层取自校园给水管网,4-6层为屋顶水箱供水,一根DN100的供水管直通屋顶水箱,水箱溶积为(1.8*2.1*6.0),水箱蓄水及消防系统均使用室外消防泵房。现存在问题是:经查室外消防泵房实际不存在,即整个消防系统形同虚设。解决方案之一,增加一消防泵房,请各位帮忙核算一下消防水池的容积,及消防泵的选型,及可否将屋顶水箱取消生活水与消防合用泵房?
拜托!谢谢!!!
回复
xujingya
2004年02月09日 19:16:28
4楼
屋顶水箱应该可以只供消防用,现在水箱供生活用水不是很卫生,市政能达到的前提下可以不考虑。至于水池泵房按室外消火栓用水量定,水池容积为2h室内外消防用水量之和,水泵选型就根据消防用水量和实际管路的长短来计算决定,可以估算一下就行,明白吗?
回复
truck
2004年02月13日 10:36:18
5楼
要注意的是:如果考虑生活给水全部由市政直供,顶层在用水高峰时依旧可能供不上水。需采取措施。
回复
liangfp
2004年02月17日 10:56:39
6楼
方案:1.屋顶水箱按2小时消防要求改为消防水箱,
2.市政压力能满足生活,用市政管供,如不能,可设气压罐等方式供水。
回复
wuji354
2004年02月17日 15:02:51
7楼
感谢各位的帮助!
目前方案已完成,原屋顶水箱保留,用作消防4-6层和生活合用,室外地下新建一消防水泵房,面积为6*7.5,贮水池容积5.6*3.5*4,消防泵选型Q=36M3/h,H=80米,N=7.6KW一备一用,互为备用,大家看可否?
回复
homing
2004年02月17日 15:24:04
8楼
我下去算了一下,你选择的水泵可以满足要求,但是,扬程是不是大了一点??
回复
wuji354
2004年02月20日 09:27:44
9楼
扬程大啊?请教老兄,我应该选多大的合适呢?另外,我选的贮水池是不是也偏大啊?
回复
swcsy
2004年02月20日 10:05:27
10楼
老兄!扬程:H=50米,应该足够.