如何理解《建筑电气工程施工质量验收规范》24.1.1条的规定?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年02月17日 11:50:40
只看楼主

请大家讨论:如何理解《建筑电气工程施工质量验收规范》24.1.1条的规定?《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002接地装置安装主控项目的24.1.1明确规定“人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点”。1、这句话该如何理解和实现???!!!可否理解为:①必须在地面以上有测试点的设计;②如果两种接地装置都做了,则必须分别有人工接地装置及利用建筑物基础钢筋接地装置的两套独立的测试点。

请大家讨论:如何理解《建筑电气工程施工质量验收规范》24.1.1条的规定?

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002接地装置安装主控项目的24.1.1明确规定“人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点”。

1、这句话该如何理解和实现???!!!

可否理解为:
①必须在地面以上有测试点的设计;
②如果两种接地装置都做了,则必须分别有人工接地装置及利用建筑物基础钢筋接地装置的两套独立的测试点。

2、该测试点是什么???是断接卡箱吗???

3、如果设计中没有测试点的设计,施工时应该怎么办???

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 17:12 编辑 ]
免费打赏
geheime
2012年04月13日 14:46:42
12楼

应该都有做测试点的吧,可能你没仔细看,设计不是一个人的事,牵涉到大量相关部门呢。断接卡和测试点是两个东西。断接卡是连接引下线和接地体的,测试点一般是焊接在引下线上。现在基本上都是利用柱内主筋或钢柱做引下线,并利用基础接地体。这个时候就可不设断接卡了,断开再进行连接的话无法保证电气连通性。
回复
muyuyao
2012年04月13日 15:01:36
13楼
应该都有做测试点的吧,可能你没仔细看,设计不是一个人的事,牵涉到大量相关部门呢。
--------首先,非常感谢您的回复!!!
其次,的确很多设计没有设计测试点啊!!!


断接卡和测试点是两个东西。
---------我也这么认为!!!

断接卡是连接引下线和接地体的,测试点一般是焊接在引下线上。
--------既然“断接卡是连接引下线和接地体的”,那么测试点就不可能只与引下线有关啊!!!与两种接地装置都有关啊!!!
您所说的焊接在引下线上的测试点是个什么东西???!!!请告诉大家其做法!!!


现在基本上都是利用柱内主筋或钢柱做引下线,并利用基础接地体。这个时候就可不设断接卡了,断开再进行连接的话无法保证电气连通性。
---------有道理!!!
回复
jfc8122301
2012年04月13日 15:29:07
14楼
断接点必须设,实际用40×5mm热镀锌扁钢与基础接地钢筋网焊接,注意焊接长度及四面焊接!断接的目的是为了测试接地网的接地电阻,必须控制在〈1Ω!断接箱按照国家规范施工。
回复
geheime
2012年04月13日 16:38:57
15楼

刚打图去了。回复下第2点疑问。首先要弄明白一点,断接卡的目的是为了更好地测量接地电阻。引下线和避雷带是属于防雷装置,断接卡是为了把防雷装置和接地装置分开,分开了就得连接嘛··而利用柱内钢筋和基础接地体时,其本身就是建筑物的一部分,所以可不社断接卡,但是要设若干连接板。连接板的作用可供测量、接人工接地和作等电位连接用。所以测试点的做法实际上就是连接板做法就行了。做法见99D501-2-21、22页。
回复
geheime
2012年04月13日 16:46:32
16楼

断接卡的存在并不是一件好事,一旦断接卡的螺栓发生松动,或者断接卡接触面生锈,就会影响接地的效果,严重时例如接触面严重接触不良)就会失去防雷接地的作用。当然我说了也不算,不过根据GB50057,当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。
回复
muyuyao
2012年04月13日 22:35:42
17楼
断接卡的目的是为了更好地测量接地电阻。
--------这我完全赞同!!!
其实我在5楼所陈述的想法是为了方便地单独测量基础接地装置的接地电阻和室外人工接地装置的接地电阻!!!我认为有这个必要-----便于故障查找、分析!!!但02D201-2图集第6页的“等电位联结与接地示例”说明图并不支持我的想法!!!

引下线和避雷带是属于防雷装置,断接卡是为了把防雷装置和接地装置分开,分开了就得连接嘛··
--------这完全正确!!!
02D201-2图集第6页的“等电位联结与接地示例”说明图中不但要求做断接卡子,而且要求不止做一个断接卡子!!!

而利用柱内钢筋和基础接地体时,其本身就是建筑物的一部分,所以可不社断接卡,但是要设若干连接板。
--------这我赞同!!!

连接板的作用可供测量、接人工接地和作等电位连接用。
--------在连接板上测量似乎不方便啊!!!

所以测试点的做法实际上就是连接板做法就行了。做法见99D501-2-21、22页。
---------测试点的做法真的就是连接板做法吗???!!!
很遗憾,我好像没有该图集!!!
能上传国家标准图集《建筑物防雷设施安装》(99D501-2)吗???!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-4-14 14:52 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年04月13日 22:39:45
18楼
根据GB50057,当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡

-------有此规定条文吗???!!!

与02D501-2等电位图集的要求截然相反!!!
回复
colorping
2012年04月14日 09:55:59
19楼
无论是设置人工接地体,还是利用建筑结构钢筋,均需要设置暗装测试点。人工接地体的设置一般情况下用于建筑物基础达不到防雷或接地电阻的要求而设置。所以人工接地体的镀锌扁钢一般情况下是从建筑物有基础圈梁上引出去的。

该测试点位可在施工中焊接引出埋设在86线盒。该单位主要起防雷验收测试及平时监测用。而不是制作成断接卡子。
回复
muyuyao
2012年04月14日 14:27:27
20楼
人工接地体的镀锌扁钢一般情况下是从建筑物有基础圈梁上引出去的。

--------错了吧!!!

人工接地体的镀锌扁钢肯定是一头与室外接地装置焊接连接的,另一头进总等电位联结箱!!!

且按照验收规范要求,进总等电位联结箱的室外人工接地扁钢是两根40*4的热镀锌扁钢!!!
回复
muyuyao
2012年04月14日 14:31:44
21楼
该测试点位可在施工中焊接引出埋设在86线盒。

--------该做法与15楼所说的连接板做法应该不同!!!

有何依据???!!!
回复

相关推荐

APP内打开