请大家讨论:如何理解《建筑电气工程施工质量验收规范》24.1.1条的规定?《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002接地装置安装主控项目的24.1.1明确规定“人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点”。1、这句话该如何理解和实现???!!!可否理解为:①必须在地面以上有测试点的设计;②如果两种接地装置都做了,则必须分别有人工接地装置及利用建筑物基础钢筋接地装置的两套独立的测试点。
请大家讨论:如何理解《建筑电气工程施工质量验收规范》24.1.1条的规定?
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002接地装置安装主控项目的24.1.1明确规定“人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点”。
1、这句话该如何理解和实现???!!!
可否理解为:
①必须在地面以上有测试点的设计;
②如果两种接地装置都做了,则必须分别有人工接地装置及利用建筑物基础钢筋接地装置的两套独立的测试点。
2、该测试点是什么???是断接卡箱吗???
3、如果设计中没有测试点的设计,施工时应该怎么办???
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 17:12 编辑 ]
22楼
02D501-2并没有说要做断接卡啊··倒,你从哪看的。
我盯着P6看了好多次,说明部分都仔细看了。再说等电位联结和防雷接地概念也不同。引下线可不设断接卡,GB50057引下线章节有出处的。测试点做法就比较多了,利用接地板做测试点只是一种做法而已。
回复
23楼
建筑物基础钢筋的接地体装置,在地面以上从主筋处预留测试点就可以了
人工接地装置,人工接地体与引下线之间要预留测试点,并应设断接卡。测试某一个时,其他的因断开
人工接地装置与建筑物基础钢筋接地装置之间如果连接的话,因设置断接卡。可用来测试两个接地的阻值。
个人理解,依照本条文和GB50057相关条文
回复
24楼
附上图集第6页下半部照片等!!!
基础钢筋和防雷引下线之间的连接符号表示什么?
不是表示焊接,到非常像断接卡子!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-4-15 09:39 编辑 ]
回复
25楼
引下线可不设断接卡,GB50057引下线章节有出处的。
--------请问:该章节是如何说的???!!!
测试点做法就比较多了,利用接地板做测试点只是一种做法而已。
---------您所说的接地板似乎不便于接地电阻测量!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-4-15 09:56 编辑 ]
回复
26楼
建筑物基础钢筋的接地体装置,在地面以上从主筋处预留测试点就可以了
--------我见过如下图片做法!!!
扁钢引自基础接地装置的那一圈扁钢!!!
该测试点在住宅楼外侧!!!
该测试点无法用钳形接地电阻表直接测量!!!
但至少便于夹测量用老虎夹子!!!可用老式接地电阻测试摇表进行测试!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-4-15 10:15 编辑 ]
回复
27楼
你的 理解是正确的,如果设计没有,该问一下设计。它的作用就是后期检测防雷接地电阻是否正常?是否有变化?是否满足设计要求。
回复
28楼
人家是说按设计要求设置测试点,设计不要求也是一种“设计要求”啊,设计没有就不做啦。 中国神奇的规范体系,施工规范还能管设计!
回复
29楼
谢谢楼主分享
回复
30楼
muyuyao 发表于 2012-2-17 22:24 接地测试点就是引一根镀锌圆钢与建筑接地系统相连,这边设接地箱———建筑接地系统是指室外人工接地 …haodongxi.ding!
回复
31楼