请大家讨论:如何理解《建筑电气工程施工质量验收规范》24.1.1条的规定?《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002接地装置安装主控项目的24.1.1明确规定“人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点”。1、这句话该如何理解和实现???!!!可否理解为:①必须在地面以上有测试点的设计;②如果两种接地装置都做了,则必须分别有人工接地装置及利用建筑物基础钢筋接地装置的两套独立的测试点。
请大家讨论:如何理解《建筑电气工程施工质量验收规范》24.1.1条的规定?
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002接地装置安装主控项目的24.1.1明确规定“人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点”。
1、这句话该如何理解和实现???!!!
可否理解为:
①必须在地面以上有测试点的设计;
②如果两种接地装置都做了,则必须分别有人工接地装置及利用建筑物基础钢筋接地装置的两套独立的测试点。
2、该测试点是什么???是断接卡箱吗???
3、如果设计中没有测试点的设计,施工时应该怎么办???
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 17:12 编辑 ]
2楼
人工接地与利用建筑物基础钢筋的接地装置是或的关系,规范的意思是不管你采取上2种方法中的哪一种,你都要做接地测试点。
接地测试点就是引一根镀锌圆钢与建筑接地系统相连,这边设接地箱
如果没接地测试点的话,人工接地可以直接增加,如果是利用建筑物基础钢筋作接地的话,那就要增加人工接地,在做接地测试点
回复
3楼
接地测试点就是引一根镀锌圆钢与建筑接地系统相连,这边设接地箱
---------建筑接地系统是指室外人工接地装置和建筑物基础接地装置吧!!!
接地箱是指总等电位联结箱吧!!!
测试点的主词是“点”,似乎不应该是一根镀锌圆钢!!!
回复
4楼
如果没接地测试点的话,人工接地可以直接增加,如果是利用建筑物基础钢筋作接地的话,那就要增加人工接地,在做接地测试点
---------很抱歉,没看懂您的意思!!!
请详解!!!
回复
5楼
个人理解:
1、 断接卡箱正好可以满足以上要求:人工接地装置断接卡箱的断接点一侧是到人工接地极的扁铁,另一侧是到总等电位箱的扁铁;建筑物基础钢筋接地装置断接卡箱的断接点一侧是到建筑物基础钢筋接地装置的扁铁,另一侧也是到总等电位箱的扁铁!!!
2、在人工接地断接卡箱两侧可以方便地测量总等电位MEB排上的总等电位接地(即保护接地)的电阻和人工接地装置的接地电阻,在建筑物基础钢筋接地装置断接卡箱两侧可以方便地测量总等电位MEB排上的总等电位接地(即保护接地)的电阻和建筑物基础钢筋接地的接地电阻!!!
回复
6楼
如果没接地测试点的话,人工接地可以直接增加,
--------有无接地测试点,与是否做人工接地装置间似乎没有任何必然联系!!!
如果是利用建筑物基础钢筋作接地的话,那就要增加人工接地,在做接地测试点
--------通常,基础接地装置的接地电阻不满足设计要求时,才补做室外人工接地装置!!!
两套接地装置,似乎都要有接地测试点啊!!!
回复
7楼
各地都是怎样做的???!!!
请大家指教!!!
回复
8楼
全国都不执行这条规定吗???!!!
设计方都不设计吗???!!!
回复
9楼
回复
10楼
人工接地与利用建筑物基础钢筋的接地装置是或的关系,规范的意思是不管你采取上2种方法中的哪一种,你都要做接地测试点。
-----------的确是“或”的关系!!!
但还应当有个主次、先后的顺序问题!!!
条件具备的话,首选基础接地装置,基础接地电阻不满足要求时,再做室外人工接地装置;仍不能满足要求时,再采取增加接地极等降阻措施!!!
如果既有基础接地,又有室外人工接地,那接地测试点不应该只有一个吧!!!是否应单独设计以上两种形式的接地测试点!!!
回复
11楼
之所以让大家讨论这个问题,是因为我所见到的大部分设计都不设计接地测试点,这显然是违反《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002接地装置安装主控项目24.1.1要求的!!!
回复