做低压柜通常会遇到厂铭牌额定电流的问题,例如抽屉柜一台柜上有好多的抽屉,那莫这台柜该厂铭牌该怎莫写额定电流?又如GGD柜有两把刀开关,每把刀又控制多个回路,那这台柜该怎莫写额定电流?

做低压柜通常会遇到厂铭牌额定电流的问题,例如抽屉柜一台柜上有好多的抽屉,那莫这台柜该厂铭牌该怎莫写额定电流?又如GGD柜有两把刀开关,每把刀又控制多个回路,那这台柜该怎莫写额定电流?
免费打赏
jk_00
2006年09月17日 18:16:47
2楼
带断路器的抽屉柜以断路器脱扣电流为该设备的额定电流;
双刀回路不带主断路器以刀子额定值之和为该设备的额定电流.带主断路器以主断路器脱扣电流为该设备的额定电流.
回复
dyg_001
2006年09月18日 17:28:12
3楼
抽屉柜按柜体上配的垂直母排规格的所通过的安全电流为该设备的额定电流;如60X6 就1000A
回复
汤逊
2006年09月18日 22:18:53
4楼

这样做的依据是什么呢?规范或者惯例或者道理?
回复
lkfd
2006年09月21日 12:15:12
5楼
没有高人吗?
回复
wysh
2006年09月21日 21:19:07
6楼
其实这个关系不大,可以相对随意些,这些东西客户基本不看,呵呵
回复
成套毛毛
2006年09月22日 12:18:14
7楼
不对,你看看GB7251-2005上有写的,整台柜子的额定电流是怎么计算的他是根据回路数乘以一定的分散系数来计算的