朋友们帮帮我,我们公司日光灯较多率因数只有0.6...如何将功率因数从0.6提到0.85??/?
朋友们帮帮我,我们公司日光灯较多率因数只有0.6...如何将功率因数从0.6提到0.85??/?
52楼
算的是错误的
tgΦ=sinaΦ/cosΦ tg2Φ=sina2Φ /cos2Φ =(1-cos2Φ )/cos2Φ
tg2Φ =(1-0.6*0.6)/0.6*0.6=1.777778 开根号得到tgΦ =1.33,同理可得tanΦ’=0.62
回复
53楼
对于工厂供电最好的办法是增加无功补偿电容器。
回复
54楼
是0.60提到0.85。
回复
55楼
功率因数是0.60提到0.85,提法出现问题。
回复
56楼
加电容柜,
你们真幸运,没被罚钱
回复
57楼
楼主错了,可能是把功率因数从0.6提高到0.85才对,这可以采取并联电容器.
回复
58楼
问我啦、、13542876630
回复
59楼
tanΦ=(1-cosΦ*cosΦ)/cosΦ不对应该是1-cosΦ*cosΦ加个根号
回复
60楼
你们工厂怎么建起来的,功率因数这么低,供电局肯定不批的
回复
61楼
一般要到0.9吧
回复