如何把功率因数从0.6提到0.85
u-v-w
u-v-w Lv.2
2006年09月16日 23:11:07
只看楼主

朋友们帮帮我,我们公司日光灯较多率因数只有0.6...如何将功率因数从0.6提到0.85??/?

朋友们帮帮我,我们公司日光灯较多率因数只有0.6...如何将功率因数从0.6提到0.85??/?
免费打赏
heyu88
2006年09月22日 15:17:12
42楼
增加电容补偿柜来进行无功补偿就可以提高功率因素了
回复
fengkecheng
2006年09月22日 17:41:07
43楼
建议还是就地补偿.
回复
yue8388102
2006年09月22日 19:46:45
44楼
增加功率因数自动补偿柜,适量增加电容器,可以提高功率因数。一般工厂功率因数能够始终保持在0.90左右。
回复
2001zouhua
2006年09月22日 19:52:56
45楼
加无功补偿电容柜
回复
王学生
2006年09月22日 21:43:30
46楼
功率因数从60提到85,每千瓦有功负荷所需无功补偿容量为0.71Kvar,有了这个你应该会运算了吧,很简单,查表即可,然后根据补偿量,查表选择电容器类别……
回复
alanhay
2006年09月22日 22:31:31
47楼
大家有点专业精神好不好,没有经过仔细验算请不要乱发言,这样既不尊重自己,也不尊重别人。
首先,功率因数cosvφ≤1,这个无论从专业角度,还是从纯数学角度,大家应该都能论证的。所以楼主发的贴有问题。
接着,为了解决问题,我们把读者的意思“翻译”一下:如何把功率因数从0.60提高到0.80。
这样,我们可以来按照此问题来解答了。
一般,我们对功率因数的提高有2种方法(低压配电):
1.低压侧设总补偿柜(又称集中补偿);根据你的低压系统实际功率因数和供电部门要求的低压功率因数(折到10kV高压侧要大于0.9)之差,来定总补偿柜的补偿电容。
2.末端补偿(分散补偿);根据低压末端的每一个设备,专门为之设电容补偿,使设备运行时的功率因数能达到0.9或更高。
至于功率因数从0.60提高到0.85,需要多少补偿容量,无论是那一种方法,都可以用上面提到的公式来计算:
即 △Qc=P│TANφ1-TANφ2│
而 TANφ1=SINφ1/COSφ1=SQRT(1-COS^2φ1)/COSφ1=SQRT(1-0.6^2)/0.6=1.33
TANφ2=SINφ2/COSφ2=SQRT(1-COS^2φ2)/COSφ2=SQRT(1-0.85^2)/0.85=0.62
故 △Qc=P│TANφ1-TANφ2│=P(1.33-0.62)= 0.71P (kvar)

其中 P为需要提高功率因数的设备的有功功率。 (kW)
解答完毕。欢迎大家批评指导!
回复
zhangsanjun3634
2006年09月23日 00:41:59
48楼
方法很多,固定补偿,集中补偿,就地补偿,采用同步电机。
回复
ytw1981
2006年09月23日 08:41:34
49楼
以下是引用wangkai.js在2006-09-20 15:11:58.0发表的内容:
0.6的功率因数,俺的娘嘞,电力局没有给你们小鞋穿?????????????????,看来是你们运气好,不是好,而是非常好,

哈哈,就是呀,你们可真历害,装无功补偿柜吧
回复
lqinxia
2006年09月23日 08:55:56
50楼
是不是原设计就是这样?如果不是,你单位补偿柜里的电容肯定有一组或是几组烧坏了,建议更换烧坏的电容.功率因数应该是0.95以上.
回复
czm8899
2006年09月23日 10:02:51
51楼
1。在变电所向网络投电容已补偿补偿
2。若电容补偿柜中所有电容都已投入运行,则另需增加电容补偿控制柜
3。减少不必要的感性负载
4。若线路中的变频器,软启动器,电焊机,熔化炉等感性设备使用较多,可对该设备配套使用电容器合电抗器,已改善
功率因数和电源质量
回复

相关推荐

APP内打开