朋友们帮帮我,我们公司日光灯较多率因数只有0.6...如何将功率因数从0.6提到0.85??/?
朋友们帮帮我,我们公司日光灯较多率因数只有0.6...如何将功率因数从0.6提到0.85??/?
32楼
hehe,翅子哥哥真逗!楼主,以后说话可得严谨点啦
回复
33楼
"COSΦ’=0.6,COSΦ=0.85推出tanΦ’=0.61,tanΦ=1.33 "??????
:(excel函数)
(POWER(1-cosΦ*cosΦ),1/2)/cosΦ
tanΦ’=(POWER(1-cosΦ’*cosΦ’),1/2)/cosΦ ’
=(1-0.6*0.6)/0.6
=1.33
tanΦ=(POWER(1-cosΦ*cosΦ),1/2)/cosΦ
=(1-0.85*0.85)/0.85
=0.62
回复
34楼
我想查表是指查的无功补偿率吧!
无功补偿率就是第25楼中的Δqc,见《工厂变配电技术》附录表5《并联电容器的无功补偿率》
授之于鱼,不如授之于渔,公式知道了,利用EXCEL的函数功能,不到1秒钟就能计算出来,何必查表呢。
回复
35楼
增加电容补偿
回复
36楼
从0。6补到0。85应该补72kVAR,但考虑到效果的话,最好是补偿80kVAR比较合理
回复
37楼
电容补偿
回复
38楼
不是多交电费的问题
是不能浪费电啊
回复
39楼
你的计算式无法验算
(1-0.6*0.6)/0.6
=(1-0.36)/.6
=0.64/0.6
=1.07
不明白。能给个合理的解释
回复
40楼
根据具体情况做就地补偿加无功补偿电容柜。如是高压最少要补偿到0.9。
回复
41楼
可以在配电室内增加无功自动补偿柜,也可以在车间内安装就地无功自动补偿设备。这要根据你厂负载容量及负载性质来决定增加补偿电容容量。只要容量达到,达到电力部门要求的功率因数0.90轻易而举。
回复