朋友们帮帮我,我们公司日光灯较多率因数只有0.6...如何将功率因数从0.6提到0.85??/?
朋友们帮帮我,我们公司日光灯较多率因数只有0.6...如何将功率因数从0.6提到0.85??/?
62楼
选用电容补偿,可提供功率因素.
回复
63楼
你说的数不对!应该是1以下,0.6-0.85。
增加功率因数自动补偿器、增加电容器,就可以提高功率因数。
回复
64楼
查手册知,把功率因素从0.6提高至0.85,每KW有功负荷所需补偿电容器的容量为0.71,那么,每100KW所需补偿电容器的容量应为:100×0.71=71Kvar!--0.71即为本系统的补偿系数嘛!
回复
65楼
他表达的不清楚,理解万岁,不要把精力浪费在这个上,解决问题是关键!
QC=P(tanφ-tanφ’)
COSΦ’=0.6,COSΦ=0.85推出tanΦ’=0.61,tanΦ=1.33
QC=P*(tanφ-tanφ’)=100*(1.33-0.61)=72Kvar
回复
66楼
除进行集中补偿外,还可以进行分别补偿,只要不被罚款就行.
回复
67楼
请设计院的电气设计室解决,考虑增加功率因数自动补偿器等手段!
回复
68楼
问题这个问题好象得上级供电局参与吧.我们单位的也很低在0.75左右,增加补偿装置,电力部门又不让投用,说是影响电网质量.
回复
69楼
加电容补偿柜,你要知道你那里的总功率,用总功率乘以0.74所的数值就是你需要增加的电容器功率Kvar
回复
70楼
我用EXCEL表计算,未将开方表示出来,表达式为:tanΦ=(POWER(1-cosΦ*cosΦ),1/2)/cosΦ
回复
71楼