地下室中喷淋管的主管与支管的排列问题,主管DN150的管子在支管上方是否可行,我自己在规范上查了一下也没有见到相关的规定,是不是支管无论在主管的上方还是下方都没关系的?你们一般做的工程哪个方式要多一点,前面的第一个问题比较急,希望看到的各位前辈都发表下自己的意见
地下室中喷淋管的主管与支管的排列问题,主管DN150的管子在支管上方是否可行,我自己在规范上查了一下也没有见到相关的规定,是不是支管无论在主管的上方还是下方都没关系的?你们一般做的工程哪个方式要多一点,前面的第一个问题比较急,希望看到的各位前辈都发表下自己的意见
2楼
要考虑管道内的水能够排空!
回复
3楼
如果支管处不加堵头或者阀门的话那就不能够排空了,那如果在支管最末端下面加个堵头的话这个方法是否可行呢?
回复
4楼
可行,尽量保证净空高度并考虑实际施工空间。
回复
5楼
可以的。不过最好能保证管道能够排空。
回复
6楼
可行,尽量保证净空高度并考虑实际施工空间
回复
7楼
路过 学习了~~~~
回复
8楼
我个人觉得没有什么不妥的,至少规范里没有说不可以。
回复
9楼
可以的,但是考虑好高点排气,低点泄水,而且施工操作空间要有,并且要保证检修方便!
回复
10楼
通常的都是支管上,主管下。
回复
11楼
回复