算体积配箍率时,普通箍和复合箍比较好理解但复合螺旋箍以及连续复合螺旋箍的箍筋长度本人没弄清楚,希望高人解释一下。下面是用MorGain计算的一个题目(箍筋形式为连续复合箍筋),我对1.5.1中As1的计算公式中“0.8”以及“π”不是很清楚,希望有人能解释一下,或者指明公式的出处,我自己去看。多谢~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 柱加密区箍筋计算:Z-1 1.1 基本资料 1.1.1 工程名称:工程一
但复合螺旋箍以及连续复合螺旋箍的箍筋长度本人没弄清楚,希望高人解释一下。下面是用MorGain计算的一个题目(箍筋形式为连续复合箍筋),我对1.5.1中As1的计算公式中“0.8”以及“π”不是很清楚,希望有人能解释一下,或者指明公式的出处,我自己去看。多谢~~~~~~~~~~~~~~~~
1 柱加密区箍筋计算:Z-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称:工程一
1.1.2 已知条件:轴向压力设计值 计算要求:实配箍筋
1.1.3 抗震等级:三级 柱类型:框架柱(柱根) 剪跨比 λ > 2
1.1.4 轴向压力设计值 N = 2500kN 方柱边长 h = 500mm
1.1.5 箍筋形式:复合螺旋箍 箍筋组成:矩形箍或拉筋
垂直方向的箍筋肢数 n1 = 4 水平方向的箍筋肢数 n2 = 4
加密区箍筋间距 s = 100mm 纵向钢筋净保护层厚度 c = 30mm
1.1.6 混凝土的强度等级:C30 轴心抗压强度设计值 fc = 14.33N/mm
箍筋抗拉强度设计值 fyv = 210N/mm
1.2 轴压比 N/(fcA) = 2500000/(14.33*500*500) = 0.698
1.3 最小配箍特征值 λv
1.3.1 轴压比 N/(fcA) = 0.698,查混凝土规范表 11.4.17 可得 λv = 0.11
1.4 箍筋体积配筋率 ρv
1.4.1 当强度等级低于 C35 时,fc 按 C35 取值,即 fc = 16.72N/mm
1.4.2 ρv = λv * fc / fyv = 0.11*16.72/210 = 0.87%
1.5 加密区的实配箍筋
1.5.1 单肢箍筋面积 As1
As1 = ρv * Acor * s / (0.8 * n1 + 0.8 * n2 + π) / l1
= 0.00872*193600*100/(0.8*4+0.8*4+π)/440) = 40mm
箍筋直径 d = 8mm (As = 50mm)
1.5.2 根据箍筋直径不应大于纵筋直径的 1/4 的要求,纵筋直径不应大于 32mm。
1.5.3 根据加密区箍筋最大间距不小于纵筋直径的 8d 的要求,纵筋直径不应小于 14mm。