分体空调室内机老结冰怎么办??
zqg13712384164
2006年09月16日 20:12:01
只看楼主

分体空调室内机老结冰怎么办??

分体空调室内机老结冰怎么办??
免费打赏
hawk_huang2014
2006年10月10日 23:04:46
32楼
综合上面朋友们的经验,我认识还有一个问题也会引起空调器结霜甚至结冰
这个问题还应该重视的一个问题是你的房间实际温度是否与你的空调设定温度相差太大,如果房间的温度比你的空调所设置的温度低很多,那就说明你的温度传感器有问题了;如果说你的传感器有了故障那么你的就会出现检测不到房间温度的作用,也就失去了自控的功能从而不停的制冷,这种情况也会出现结霜。
回复
zhanxunliang
2006年10月11日 10:19:37
33楼
我来说两句:蒸发器结霜主要有下面几种情况:
1.刚开始加制冷剂的时候,会结霜,然后化霜,这是因为蒸发温度与蒸发压力一一对应,压力较低,导致温度偏低,故结霜,但随着压力升高,蒸发温度也升高,故马上化霜,这是正常现象;
2.回风过滤网过脏会造成结霜;
3.风机不转或转速过慢也会造成结霜现象;
4.冷气短路也有可能;
5.制冷剂过多但不是太多也会;
一般而言,4与5发生在刚安装或刚充注制冷剂的阶段会,正常情况是不会的.
回复
zengzy2000
2006年10月11日 11:28:00
34楼
蒸发器结冰,是因为蒸发侧散热不良造成的,可能的原因如下:
1、回风过滤网堵塞。解决办法:清洗过滤网。
2、室内机的风机没有运行。解决办法:先找到原因,再具体问题具体分析。
3、制冷剂过多。解决办法:放掉适当的R22。
是这样的吗?蒸发温度太低应该有保护措施的。
回复
nantianren
2006年10月11日 15:07:40
35楼


家用分体空调蒸发器的探头确实只有在制热时为了除霜才用的。单冷机组无蒸发器的探头。
回复
nantianren
2006年10月11日 15:10:55
36楼


确实有这种情况,设定温度和传感器的温度由于温度的偏差,机组到了该停机的时候没有停机,一直制冷,导致低压过低结霜。
回复
nantianren
2006年10月11日 15:14:23
37楼


中央空调一般温度过低都会有个防冻保护,而分体空调蒸发温度过低可能只有低压保护这个措施了。
回复
sffidtf
2007年05月09日 13:40:13
38楼
首先想要说的是,这是指的家用分体空调室内机吗?如是,具体情况如下。
1、制冷剂少。 在制冷剂缺少的情况下,系统内的压力也就相应降低,而压力降低导致了制冷剂的蒸发温度降低,通常是在降到零摄氏度以下,从而导致了空气中的水份直接凝结成霜,而不是正常的水状,同时在这种情况下分体空调室内机盘管感温探头(检测室内蒸发器盘管温度)还能检测到盘管有一定的温度下降(如果没有的话,空调会保护性停机),这种情况下,分体空调室内机就会结冰,而其过程应该是开机--外机高压管结霜--内机蒸发器入口处结霜--内机结冰--风口吹出冰块(严重时)--内风机卡死(严重时)。
2、蒸发器脏。 在内机蒸发器很脏的情况下,内机的风量将严重变小,以致于制冷剂在内机蒸发时所需吸收的热量不能从室内热空气中得到补充(我对制冷剂在此种情况下的蒸发温度变化不是很理解,期待有人补充),此时内机蒸发器上也会慢慢的开始从结露到结冰。而其过程应该是开机--风小(出风口效果好,但室内温度降不下来,出风口有时会有雾状的水汽吹出。 通常在运行环境很差的地方会有这种现象,如酒吧,卡拉OK,理发室(毛发堵)餐厅等。
3、风机转速慢。 情况和蒸发器脏很类似,不过经实际观察时运行环境好,蒸发器洁净,人体感觉风速低。
4、空调连续运行时间过长。 此种状态在一些企事业单位尤其常见,不过多发生在大一点的柜式内机上,小的分体挂机一般不会出现这种情况(估计和制冷量低有关系),在大一点的,尤其是5P空调上,在长时间运行后也会结冰,不过其结冰的部为和以上几种情况不同,其结冰的部位一般是在靠近蒸器的末端,特别是在外机的回气管(低压、吸气),有时冰块会结上很厚很厚。但是这种状态并不景响其制冷效果。
5、室内湿度过大,运行时间过长。 和上一种情况类似,不过其多发生在分体挂机上,尤其多发生在一些酒店的厨房间、冷菜间等诸如此类需要长时间运行,而其环境湿度很大的环境下。
6、内外机连接铜管有折扁。 此种情况也多有发生,其表现出来的状态多是从折扁处开始结霜或是结冰(运行时间长些则为结冰),探其原因。应该是制冷剂在流经折扁的地方发生了二次节流,其在节流的地方发生了不应该有的蒸发,而且其折扁的地方多是无法和外界空气进行热量交换,从而导致折扁处温度越来越低,最终结冰。。

以上就是关于分体空调室内机结冰的一些具体状况和我自己的分析,就大家多多指正。。
回复
loverb
2007年05月26日 17:17:49
39楼
我想请问一下制冷剂加多了排气温度是不是会跟着降低
回复
ruyilyf
2007年06月07日 07:58:32
40楼


同意。的确没有那么复杂。
回复
zhouduan
2007年06月17日 15:05:26
41楼


蒸发器的探头的作用在单冷机上是做低压保护用的,既然蒸发器结冰,风扇正常,蒸发器不脏的情况下,我想有必要检查下控制电路。