分体空调室内机老结冰怎么办??
zqg13712384164
2006年09月16日 20:12:01
只看楼主

分体空调室内机老结冰怎么办??

分体空调室内机老结冰怎么办??
免费打赏
zqg13712384164
2006年09月21日 19:51:42
22楼

事情往往都是在你认为不可能的情况下发生了。通常就是在你清洗完室外机后或者缺少制冷挤。
回复
nitsu
2006年09月22日 21:40:31
23楼

请告诉我冰和霜的差别?
为什么结霜不会结冰?
回复
zqg13712384164
2006年10月07日 10:19:48
24楼
结霜厚了就自然而然的结冰了。整个蒸发器都结冰,滤网什么的都是干净的,系统好象也没有漏,室内机风扇正常,就是老接冰,引起风量较小。怎么办呢??将蒸发器的探头移至结处可以吗?
回复
中安暖通
2006年10月07日 15:38:07
25楼
水蒸气冷却到一定温度形成霜
水冷却到一定温度形成冰
室内是否本身湿度就大?
蒸发器的探头只在制热时对机组控制(防冷风或盘管温度过高)起作用,制冷时主要是回风探头起作用,
要想彻底搞清楚还需在机组未结霜前查电流及系统压力是否正常
回复
zqg13712384164
2006年10月08日 08:25:02
26楼
但该机组没有制热功能啊,那蒸发器的探头起到什么作用啊
回复
dada119243
2006年10月08日 20:28:23
27楼
蒸发器大面积结霜的根本原因就是进风口过滤网脏堵,机器出厂时制冷剂一般会少,多的很少见.感温探头会被固定在一定位置,轻意不要动.还有蒸发器在工作时应该是低压吧!一般在国外机械中能见到泄压保护装置.
回复
中安暖通
2006年10月09日 09:15:31
28楼

有的是防漏氟利昂功能,压力低了,主板感受到探头的电阻变化
回复
fdx2112
2006年10月09日 13:03:33
29楼
分体空调室内机老结冰,除了上面各位讲的情况,

再看一下是否平时温度打得过,风速过小,冷气出不来,还有门窗密封情况等。
回复
yren
2006年10月10日 14:31:20
30楼
家用分体空调没以上大侠们分析的那么复杂,缺氟而已
回复
hjfeng0906
2006年10月10日 16:53:35
31楼
各个都是强人 分析得头头是道 啥时候俺才能到那高度啊
回复