12楼
蒸发器结冰,是因为蒸发侧散热不良造成的,可能的原因如下:
1、回风过滤网堵塞。解决办法:清洗过滤网。
2、室内机的风机没有运行。解决办法:先找到原因,再具体问题具体分析。
3、制冷剂过多。解决办法:放掉适当的R22。
我又学到了知识了.
谢谢.
回复
13楼
还应考虑室内机蒸发器脏不脏 气流是否短路 是否缺冷媒(蒸发器前部结霜) 未判明原因之前不要轻易放R22
回复
14楼
我作以下补充:
1、泄荷阀坏:没到设定的压力就已泄荷。
2、冷冻油变质:油内石蜡成分过高。
3、过滤器、毛细管存在油堵或脏堵。
回复
15楼
不理解?我感觉斑竹已经讲的够清楚了!没办法!我再多舌一番!
整个蒸发器结冰是因为蒸发器内制冷剂在汽化吸热过程中!没有得到更多的热量!就把铜管外壁有限空间内的温度降至0度以下!即冷却介质(空气)的温度在低于露点温度后,在蒸发器外壁形成露珠!温度降至0度以下!引起结冰!
为什么温度到0度以下!是因为蒸发器外表面被处理空气的量小!所以热传递更充分!所以斑竹的前两个分析都是围绕为何风量不够来讨论的 !至于第三点:如果蒸发器出口结冰并使回气过热度降低!才有可能是制冷剂过多!因为蒸发器结冰的必然条件之一是蒸发温度必须低于0度!而制冷剂多恰恰会导致蒸发温度升高!
补充一点不可能的因素:蒸发器进风空气状态点焓值小!即进风温度低或湿度小!另外蒸发器制造工艺未采用亲水处理!导致冷凝水不能顺利离开蒸发器!热交换时间过长!
个人看法!仅供批评!
谢谢,正说中了我的疑问,第三点,正因为结冰了,所以蒸发器里吹出来的风就相对小了,要化冰才行
回复
16楼
检查制冷剂是否缺少,制冷剂有没有加错,系统有没有漏,过滤尘网是否干净,出风是否正常等,检查一下吧
回复
17楼
这哥们真强。。。。。。我想问问怎么放掉R22,拆空调的人都是直接把连接管割断。。。。。。如果要放是怎么放
回复
18楼
不大明白,请指教:
1、分体空调泄荷阀是指什么,好像没怎么见过,没到设定压力就泄荷应该不会让蒸发器结霜吧
2、冷冻油变质最迅速的反应会是使排气温度过高
3、氟系统过滤器、毛细管存在堵的状况会使蒸发压力偏低,蒸发器不一定会结霜。
回复
19楼
分体空调室内外机连接管处,在外机有2个角阀,可以在那里进行放R22处理,不过就像13楼说的不要轻易的放R22。
要先把问题诊断清楚才下手。
回复
20楼
蒸发器结冰,是因为蒸发侧散热不良造成的!
首先 检查风量 由风量去分析风机和过滤器?看是堵了或者是灰尘太多了,或者是风即出问题了.
还有就是设置在大风速和大风量的条件下运行.
回复
21楼
结冰不太可能,结霜差不多。蒸发器进口结霜氟少,出口结霜氟多或出风不正常可能是过滤网脏堵
回复