分体空调室内机老结冰怎么办??
zqg13712384164
2006年09月16日 20:12:01
只看楼主

分体空调室内机老结冰怎么办??

分体空调室内机老结冰怎么办??
免费打赏
ruyilyf
2007年06月18日 08:05:49
42楼

有时候真是那样的。
回复
li_xio
2007年06月18日 16:03:27
43楼
确实如刻舟求一剑所说的,蒸发器不同部位的结冰,所产生的原因不一样,我以前也考虑过这方面的问题,只是还没有想明白,也就没有好好地整理一下!
回复
li_xio
2007年06月18日 16:14:00
44楼
2、蒸发器脏。 在内机蒸发器很脏的情况下,内机的风量将严重变小,以致于2、蒸发器脏。 在内机蒸发器很脏的情况下,内机的风量将严重变小,以致于制冷剂在内机蒸发时所需吸收的热量不能从室内热空气中得到补充(我对制冷剂在此种情况下的蒸发温度变化不是很理解,期待有人补充),此时内机蒸发器上也会慢慢的开始从结露到结冰。而其过程应该是开机--风小(出风口效果好,但室内温度降不下来,出风口有时会有雾状的水汽吹出。 通常在运行环境很差的地方会有这种现象,如酒吧,卡拉OK,理发室(毛发堵)餐厅等。

--------------------------------------------------------------------------------------------------
我来补充一下,错了,请大家指正,
在内机蒸发器很脏的情况下,其换热量明显地会下降,这意味着蒸发器内液态制冷剂得不到进一步地汽化,进而引起蒸发器出口的过热度下降,此时,感温包所感受的过热度的信号会反馈于膨胀阀,其阀针的开度减少,进而使节流后的制冷剂的温度及其压力下降,但是,其制冷剂的流量也减少了,对于整个制冷系统而言,其单位质量制冷量下降了,而制冷系数也变小了!
回复
zjhlch520
2007年07月12日 16:57:33
45楼
首先考虑蒸发器热交换状态,但要说到冷媒,上面很多同仁都说是冷媒过多,我确实是第一次听见~!我的观点是热交换没问题的情况下 肯定是冷媒不足引起的~!
回复
lhwsf
2007年07月12日 18:08:21
46楼




大多数是因缺氟引起的,但也有个别原因,不过极为少见,我曾修过一台老式松下5P柜机,因温控器失灵导致长期运行而引起蒸发器结冰.
回复
barton_bo
2007年07月13日 22:16:03
47楼
一般来讲都是制冷剂减少导致蒸发温度在0度以下,这样才结冰.
回复
lcc88.happy
2007年07月25日 21:36:13
48楼
如果是新装机的话我建议你查一下控制线有否接错,其他的楼上都讲得很清楚了,不再罗嗦!
回复
wqzwyd@co163
2007年07月27日 18:33:45
49楼
蒸发器结冰主要是蒸发器散热不良,原因有:
1过滤网或蒸发器太脏,阻挡了气流的运行,清洗就能解决;
2风扇电机不工作,更换;
3风扇电机转速太慢,气流太小,可能电机电容容量减小或电机损坏,更换即可:
4R22可能不足,引起压力偏低,追加R22即可
回复
lzh.0501
2007年08月03日 17:53:24
50楼
回复
fangrongshan
2007年08月11日 15:54:54
51楼
sffdif好样的
回复

相关推荐

APP内打开