楼梯是交房后(已封顶),开发商给盖的. 拆模后发现大量漏筋(图1,2),并且在养护浇水时,水竟然直接从楼梯表层渗透到底层(图3). 经检查后说是大量空洞造成的水渗透.最后,凿除了空洞部分(图4,5,6),发现楼梯已经不成样子了. 请问,这样的楼梯怎么处理才能不影响原房子的结构稳定和安全系数? 谢谢!谢谢大家的热情回复,图片4,5,6那些洞洞是后来检查空洞大小数量时,发现太多,所以直接凿开的.
楼梯是交房后(已封顶),开发商给盖的. 拆模后发现大量漏筋(图1,2),并且在养护浇水时,水竟然直接从楼梯表层渗透到底层(图3). 经检查后说是大量空洞造成的水渗透.最后,凿除了空洞部分(图4,5,6),发现楼梯已经不成样子了. 请问,这样的楼梯怎么处理才能不影响原房子的结构稳定和安全系数? 谢谢!
谢谢大家的热情回复,图片4,5,6那些洞洞是后来检查空洞大小数量时,发现太多,所以直接凿开的.
再次感谢大家的热情回复,这楼梯看来只能重做了.
图1
图2
图3
图4
图5
图6
[
本帖最后由 forwap 于 2012-2-18 22:49 编辑 ]
22楼
能把混凝土浇成这样子 实在是佩服啊
回复
23楼
拆了中新浇注吧,原来的洞洞留下也是隐患。我倒是很担心主楼!
回复
24楼
拆了,重新浇筑
回复
25楼
还用考虑吗?直接拆了重新做
回复
26楼
这个没有加固改造的价值
回复
27楼
别无他法,重新做
回复
28楼
这个空还挺规律 怎么形成的
回复
29楼
拆了重做最好,钢结构和木结构噪音太大不适用
回复
30楼
能做成这样也真是不容易啊
回复
31楼
能做出这种惊世骇俗的工程,不是一般的队伍
回复