图片来源请见2011版住宅电气设计规范: 图中1600KVA变压器所带住宅户数对吗?为什么最后还要乘以3?
图片来源请见2011版住宅电气设计规范:
图中1600KVA变压器所带住宅户数对吗?为什么最后还要乘以3?
2楼
1600KVA变压器可以带6KW每户的住宅,是1647户,这个太多了吧??????????????????????
回复
3楼
晕死 那利用率 不是将近0.1了吗~~
回复
4楼
规范应该是基于比较严谨的调查统计。正好说明房地产泡沫极度严重,空置率超乎任何人类的想象。
回复
5楼
真的不敢相信,是在是不敢相信,如果真的按照这个算法得出来的结果去安装小区的供电设施,省大了。
回复
6楼
上面有不同意见的,你们认为如果按每6KW计算1600KVA的变压器能带多少用户呢?
回复
7楼
看看学习一下。
回复
8楼
此种算法,当地供电部门是不会通过的啊。
回复
9楼
最后为什么要乘以3呢?
回复
10楼
如果按每户6KW怎么够啊?现在的家电又多,什么电脑,空调都几台、电磁炉、洗衣机、电热水器、还有取暧设备等等、、、、、
回复
11楼
一直不理解呀,关于负荷计算,也只有在《住宅建筑电气设计规范》中看到这种单相与三相配电时三倍的关系,谁能帮忙解释一下。
回复