图中1600KVA变压器所带住宅户数计算对吗?
chinashijitan
2012年02月15日 11:04:37
来自于变压器
只看楼主

图片来源请见2011版住宅电气设计规范: 图中1600KVA变压器所带住宅户数对吗?为什么最后还要乘以3?

图片来源请见2011版住宅电气设计规范:
图中1600KVA变压器所带住宅户数对吗?为什么最后还要乘以3?

变压器1.jpg


变压器2.jpg

免费打赏
chinashijitan
2012年02月15日 11:14:41
2楼
1600KVA变压器可以带6KW每户的住宅,是1647户,这个太多了吧??????????????????????
回复
zhang2900010
2012年02月15日 16:31:03
3楼
晕死 那利用率 不是将近0.1了吗~~
回复
atu16
2012年02月16日 18:39:39
4楼
规范应该是基于比较严谨的调查统计。正好说明房地产泡沫极度严重,空置率超乎任何人类的想象。
回复
xfk666
2012年02月17日 00:34:03
5楼
真的不敢相信,是在是不敢相信,如果真的按照这个算法得出来的结果去安装小区的供电设施,省大了。
回复
yutaolion
2012年02月17日 09:06:18
6楼
上面有不同意见的,你们认为如果按每6KW计算1600KVA的变压器能带多少用户呢?
回复
hhsscc
2012年02月17日 09:08:50
7楼
看看学习一下。
回复
hhsscc
2012年02月17日 09:19:10
8楼
此种算法,当地供电部门是不会通过的啊。
回复
疯疯东
2012年02月17日 09:26:49
9楼
最后为什么要乘以3呢?
回复
zsh340
2012年02月17日 09:35:42
10楼
如果按每户6KW怎么够啊?现在的家电又多,什么电脑,空调都几台、电磁炉、洗衣机、电热水器、还有取暧设备等等、、、、、
回复
aaaafei
2012年02月17日 10:35:10
11楼

一直不理解呀,关于负荷计算,也只有在《住宅建筑电气设计规范》中看到这种单相与三相配电时三倍的关系,谁能帮忙解释一下。
回复

相关推荐