讨论:风机的变频控制,单控单(及一个变频器控制一个风机)可以做到,不过最近遇到一个问题就是要一台变频器控制多台风机,不知可行否?如果可以是怎样控制,是否可以调节频率?还是只是在启动中是变频启动,而不能在运作中对每台变频控制?如果能控制最多能控制几台?请那位大侠指教,最好能有控制图。谢谢!
讨论:风机的变频控制,单控单(及一个变频器控制一个风机)可以做到,不过最近遇到一个问题就是要一台变频器控制多台风机,不知可行否?如果可以是怎样控制,是否可以调节频率?还是只是在启动中是变频启动,而不能在运作中对每台变频控制?如果能控制最多能控制几台?请那位大侠指教,最好能有控制图。谢谢!
2楼
2台
回复
3楼
施工多年,除了轨道电机一带多台外,没见过风机一带多的
回复
4楼
没钱就别用变频器,一控多,没意义
回复
5楼
风机的变频控制与水泵的变频控制不一样。水泵的变频,可以一台变频器带几台水泵。风机因其具有的惯性,制动等一些其他特性,一般不会采用一拖机的方案。
回复
6楼
我赞同上面那位说的,风机的惯性很大,最好单控单,一控多我没做过。
回复
7楼
我用过一台变频器控制4台电机的传动,运行也不错,只是选的变频器功率偏小,带4台很勉强,关掉1台电机,各方面运行情况良好,频率可调.
回复
8楼
支持5楼的说法 因为风机的惯性对变频器的制动有一定的影响 很容易造成变频器过电压。
回复
9楼
支持5楼的说法 因为风机的惯性对变频器的制动有一定的影响 很容易使变频器造成过电压
回复
10楼
没有什么不可以
惯性大,你不会把减速时间也加长?
同样是负载,就因为惯性大么?
变频器选大点,时间加大点
勇于进取嘛,很多知识是从实践中得到的!
回复
11楼
可以带,我最多带过4台,平方转距的风机。在选变频器的时候容量要略大于电机容量和,建议加电抗,各个电机回路加保护。
回复