某化工厂需单独建消防水池和消防水泵房,水池为半地下式的,顶高出地面2m,尺寸为25*15*3。原设计是完全敞开式的,但校审要求水池有盖板设通气管。本人觉得没必要。因为消防水水质要求不是太高,并且,化工厂不允许种高大树木,基本可排除有树叶飘落的可能。而且加了盖板,增加了自重,结构池壁加厚、中间加柱,增加费用不少。不知各位同行专家怎么看这个问题
因为消防水水质要求不是太高,并且,化工厂不允许种高大树木,基本可排除有树叶飘落的可能。而且加了盖板,增加了自重,结构池壁加厚、中间加柱,增加费用不少。
不知各位同行专家怎么看这个问题