写字楼大堂做地暖后,石材接缝处爆裂,跪求原因分析。
sunguodong
sunguodong Lv.3
2012年02月14日 15:59:49
来自于采暖供热
只看楼主

北京国贸的甲级写字楼,大堂是门面,地面石材爆裂后严重影响美观,老板很生气,请大家分析原因。

北京国贸的甲级写字楼,大堂是门面,地面石材爆裂后严重影响美观,老板很生气,请大家分析原因。

201202141754.jpg

免费打赏
yangwei0420030141
2012年02月21日 09:48:59
32楼
做地暖包括现在的石膏板辐射吊顶这些热胀冷缩都得要考虑好,伸缩缝很重要。否则就会出现楼主这样的情况
回复
changlong2008
2012年02月21日 10:52:50
33楼
新人路过,学习了、。。。
回复
czsqj
2012年02月21日 12:12:51
34楼
可能是没有设置膨胀缝吧
回复
awei1107
2012年02月21日 12:55:31
35楼
虽然没做过这类项目,先学习学习。
回复
qhwsjy01
2012年02月21日 13:19:39
36楼
原因多样:
1. 地暖伸缩缝的设置
2: 热媒供水温度偏大
3: 石材施工不规范
4: 填充层添加防龟裂剂
5:盘管间距控制
回复
仙鹤
2012年02月21日 15:04:47
37楼
感谢楼主的分享,为以后做大面积地暖提个醒
回复
buqingxiao
2012年02月21日 16:34:34
38楼
有没有按边长不大于6m或面积不大于30m2设置膨胀缝
回复
aly85x
2014年09月19日 16:06:46
39楼
风水不好、、、、、、、、、、、、
回复
tiangongke
2014年09月23日 16:12:21
40楼
有没有按边长不大于6m或面积不大于30m2设置膨胀缝
回复
wu.ye
2014年09月24日 08:18:37
41楼
我觉得是石材安装时靠的太紧了
回复