各位:请教关于污水长厂二级出水中的氨氮的去除办法,如果采用生物接触氧化,它的停留时间和曝气量是如何确定的?大概范围是多少?谢谢!lesinchen@163.com.
各位:请教关于污水长厂二级出水中的氨氮的去除办法,如果采用生物接触氧化,它的停留时间和曝气量是如何确定的?大概范围是多少?谢谢!lesinchen@163.com.
2楼
如是生活污水对氨氮的去除一般要前置缺氧段回流量一般在200%以上,采用延时曝气的方法只是将氨氮转换为硝酸根并不能将氮从水中彻底去除。
回复
3楼
应该在前段的工艺上进行改进,二级出水再处理投资比较大。
回复
4楼
气水比10:1,甚至可以1:1
回复
5楼
是不是用活性污泥或生物膜处理技术,利用氨化反应会是处理效果好些。
回复
6楼
吹脱
回复
7楼
吹脱要看含量高不高!不高的话是不必要的!
回复
8楼
二级出水的氨氮处理采用A/O法处理较好。
回复