人防地下室学习时遇到一些问题
hekang198764
2012年02月14日 11:09:48
只看楼主

1、局部带人防的大地下室,顶板和底板设计时是不是只需在人防区域对应的顶板和底板上加等效静荷载;非人防区域对应的底板和顶板仍按正常恒活荷载设计。2、如果人防区域在大地下室的中间 哪么大地下室的外墙是不是也要按人防外墙计算?

1、局部带人防的大地下室,顶板和底板设计时是不是只需在人防区域对应的顶板和底板上加等效静荷载;非人防区域对应的底板和顶板仍按正常恒活荷载设计。
2、如果人防区域在大地下室的中间 哪么大地下室的外墙是不是也要按人防外墙计算?
免费打赏
sulin84
2012年02月14日 13:10:09
2楼
相当有用。。。。
回复
hyp1962
2012年02月17日 22:26:03
3楼
1.局部带人防的大地下室,顶板和底板设计时只需在人防区域对应的顶板和底板上加等效静荷载;非人防区域对应的底板和顶板仍按正常恒活荷载设计.
2.如果人防区域在大地下室的中间(这种情况应该不会有),大地下室的外墙按普通地下室的外墙计算,该外墙不需要考虑人防荷载.
回复
pldkoda
2012年02月18日 13:03:14
4楼


人防设计时,材料的强度会有一个大于一的调整系数。当部分是非人防时,低版本的PKPM会把所有的杆件材料强度都会有调整,lz应复核。

[ 本帖最后由 pldkoda 于 2012-2-18 13:14 编辑 ]
回复
hyp1962
2012年02月18日 22:02:03
5楼
PKPM在进行构件配筋时仅对有人防内力的组合才进行材料强度的人防调整,这种调整不会影响非人防区的配筋.
回复
hekang198764
2012年03月22日 21:14:43
6楼
可不可以再请教一下:为什么人防区域在大地下室的中间这种情况应该不会有?
回复
mulan_hua
2012年03月26日 00:10:40
7楼
学到了 上楼说的很专业
回复
hyp1962
2012年03月26日 11:09:09
8楼
并不是说人防区域在大地下室的中间这种情况不能有,而是这样布置是不合理的:人防区域由于防护需要,其四周将设置防护钢筋混凝土墙及防护门,对平时使用的洞口在战前要进行封堵,这样必将增加工程建设费用,所以在大地下室中实际布置人防区域都尽量靠边布置,不会将人防区域布置大地下室的中间!
同样对多层地下室,也要将人防区域布置在底层,而不会布置在中间层.
回复
x1xqq
2012年03月26日 12:09:10
9楼
首先按正常恒活荷载设计计算,然后人防区域取相关荷载设计计算,取二者之间的大者。
若人防区域由人防荷载控制设计,那么在交接区,人防的边支座筋应延伸到非人防区。
回复
sweetcloud
2012年04月25日 15:55:50
10楼
嗯 是的 一般都是算两次去大值
回复
笨逗memily
2013年08月13日 09:47:59
11楼
第一次画人防,来学习。
回复

相关推荐

APP内打开