大家帮忙看看这个楼梯间是否需要加压送风?
lcy12345lcy
2012年02月14日 10:35:56
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层,地上的楼梯间都是有窗户的,建筑图还不是很熟悉,这个应该是可开启的窗户吧?实用供热空调设计手册上说自然排烟条件是“防烟楼梯间的可开启外窗面积每5层内≥2㎡”是怎么理解?我理解是5层加起来的外窗面积大于2㎡就可以自然排烟。但是我看到别人做的这个,楼梯间是设了加压送风的,求解!11#是我自己画的一个图纸,希望各位帮忙看看提出问题指正一下,没师傅教可怜啊,谢谢了![ 本帖最后由 lcy12345lcy 于 2012-2-14 16:29 编辑

地下一层,地上的楼梯间都是有窗户的,建筑图还不是很熟悉,这个应该是可开启的窗户吧?
实用供热空调设计手册上说自然排烟条件是“防烟楼梯间的可开启外窗面积每5层内≥2㎡”是怎么理解?我理解是5层加起来的外窗面积大于2㎡就可以自然排烟。
但是我看到别人做的这个,楼梯间是设了加压送风的,求解!


11#是我自己画的一个图纸,希望各位帮忙看看提出问题指正一下,没师傅教可怜啊,谢谢了!

[ 本帖最后由 lcy12345lcy 于 2012-2-14 16:29 编辑 ]
4e2c4590128b9fea8ae5.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
lijinna110
2012年02月14日 16:42:57
12楼
我怎么觉得这个地下车库防排烟做的有问题!
回复
lcy12345lcy
2012年02月14日 16:57:02
13楼
有什么问题,可不可以具体说下。是风机选择还是风口布置或者缺少什么东西?
回复
huweihua2011
2012年02月14日 17:08:05
14楼
问问题,把条件讲全。多看看规范~
回复
lcy12345lcy
2012年02月14日 17:18:27
15楼

额。条件的话应该就是图纸上的了。。。就是看规范解决不了才问的啊,而且对于规范的话每个人的理解不一样,我的理解很有可能是错的,所以才要问问大家的哦!
回复
a391837064
2012年02月14日 19:59:58
16楼
减少预算的工作量,免去人工手算烦锁,提高效率!!!谢谢,值得参考一下
回复
建筑精灵
2012年02月14日 22:18:06
17楼
建筑设计常用尺度
回复
建筑精灵
2012年02月14日 22:29:40
18楼
建筑设计网站
回复
himmy10
2012年02月14日 22:31:21
19楼
有点乱哦,地上楼梯跟地下室楼梯是一个防火分区吗?
回复
imasm
2012年02月15日 11:21:38
20楼
首先说说建筑专业的问题,按规范,地上楼梯间通往地下楼梯间时,应在首层处设防火门,将地上楼梯间和地下楼梯间分开。从图纸上看,没看到建筑这样做。
再说暖通专业的问题,既然楼梯间地上地下已经分开了,就应该干两个单独的楼梯间来考虑防烟,既然是自然通风,就应该两个同时都满足开窗面积的要求。
底层卫生间通风的问题,没有外窗的话肯定要机械通风。
回复
lcy12345lcy
2012年02月15日 11:23:16
21楼
应该是一个防火分区的。。。是地下车库的比较乱吗
回复