大家帮忙看看这个楼梯间是否需要加压送风?
lcy12345lcy
2012年02月14日 10:35:56
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层,地上的楼梯间都是有窗户的,建筑图还不是很熟悉,这个应该是可开启的窗户吧?实用供热空调设计手册上说自然排烟条件是“防烟楼梯间的可开启外窗面积每5层内≥2㎡”是怎么理解?我理解是5层加起来的外窗面积大于2㎡就可以自然排烟。但是我看到别人做的这个,楼梯间是设了加压送风的,求解!11#是我自己画的一个图纸,希望各位帮忙看看提出问题指正一下,没师傅教可怜啊,谢谢了![ 本帖最后由 lcy12345lcy 于 2012-2-14 16:29 编辑

地下一层,地上的楼梯间都是有窗户的,建筑图还不是很熟悉,这个应该是可开启的窗户吧?
实用供热空调设计手册上说自然排烟条件是“防烟楼梯间的可开启外窗面积每5层内≥2㎡”是怎么理解?我理解是5层加起来的外窗面积大于2㎡就可以自然排烟。
但是我看到别人做的这个,楼梯间是设了加压送风的,求解!


11#是我自己画的一个图纸,希望各位帮忙看看提出问题指正一下,没师傅教可怜啊,谢谢了!

[ 本帖最后由 lcy12345lcy 于 2012-2-14 16:29 编辑 ]
4e2c4590128b9fea8ae5.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
lcy12345lcy
2012年02月15日 11:31:28
22楼

1、对于卫生间,应该是需要加上机械排风
2、你的意思是地下楼梯间和地上楼梯间分开,地下的不满足自然排烟,地上的满足,那么地上的楼梯间也是需要加压送风的吗?
回复
andrew26
2012年02月15日 16:06:56
23楼
谢谢,本人菜鳥,學習
回复
tswr.112
2012年02月15日 16:57:21
24楼

观点完全相同
回复
lcy12345lcy
2012年02月15日 17:22:51
25楼
那能回答一下我22#的第二个问题吗?谢谢
回复
tianli3208
2012年02月15日 21:28:20
26楼
既然地上满足了地上就不用了,地下不满足地下就用。地上和地下那防火门隔开了以后就是两个独立的楼梯了,独立考虑就行了。
回复
tswr.112
2012年02月16日 10:30:41
27楼
地上不用加压送风,地下一是开窗井或二是加压送风。
回复
t44211694
2012年02月16日 21:52:53
28楼
学习了 受益匪浅啊
回复
lnq5752
2012年02月17日 09:05:01
29楼
学习了学习了
回复
lnq5752
2012年02月17日 11:18:44
30楼
地下卫生间没有自然通风的话,得做机械通风呀
回复
qhwsjy01
2012年02月21日 13:13:02
31楼

说的对啊!但很麻烦