大家帮忙看看这个楼梯间是否需要加压送风?
lcy12345lcy
2012年02月14日 10:35:56
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层,地上的楼梯间都是有窗户的,建筑图还不是很熟悉,这个应该是可开启的窗户吧?实用供热空调设计手册上说自然排烟条件是“防烟楼梯间的可开启外窗面积每5层内≥2㎡”是怎么理解?我理解是5层加起来的外窗面积大于2㎡就可以自然排烟。但是我看到别人做的这个,楼梯间是设了加压送风的,求解!11#是我自己画的一个图纸,希望各位帮忙看看提出问题指正一下,没师傅教可怜啊,谢谢了![ 本帖最后由 lcy12345lcy 于 2012-2-14 16:29 编辑

地下一层,地上的楼梯间都是有窗户的,建筑图还不是很熟悉,这个应该是可开启的窗户吧?
实用供热空调设计手册上说自然排烟条件是“防烟楼梯间的可开启外窗面积每5层内≥2㎡”是怎么理解?我理解是5层加起来的外窗面积大于2㎡就可以自然排烟。
但是我看到别人做的这个,楼梯间是设了加压送风的,求解!


11#是我自己画的一个图纸,希望各位帮忙看看提出问题指正一下,没师傅教可怜啊,谢谢了!

[ 本帖最后由 lcy12345lcy 于 2012-2-14 16:29 编辑 ]
4e2c4590128b9fea8ae5.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
lambert_w
2012年02月14日 11:48:26
2楼
不超过100米的居住建筑,宜采用自然排烟,加压送风防烟系统是退而求其次的选择。很明显你这个只需要给前室和合用前室加压送风就行了。
回复
w562696083
2012年02月14日 11:50:37
3楼
对规范条文“防烟楼梯间的可开启外窗面积每5层内≥2㎡”的理解楼主可以参照相关规范的条文说明,其中都有详尽的解释。另外楼主所说的图纸上面的防烟楼梯间是采用的自然排烟,两个正压风井是与(合用)前室对应的,请楼主仔细对照!
回复
瑞瑞
2012年02月14日 14:24:45
4楼
图纸打开后,缺少一些内容,看不太清楚。在这里提请楼主看一下地下部分的楼梯间和地上是不是共用一个楼梯间?若为不同的楼梯间,请检查地下楼梯间是否具备自然排烟条件,可开启面积能否达到2平米,若以上条件不具备,则必须考虑机械加压。
回复
lcy12345lcy
2012年02月14日 14:57:11
5楼
但是那个人也算师傅了,我们这儿的暖通都是他做的;他的楼梯就设了加压送风,我就在怀疑是不是我看图不对什么的。。。
回复
lcy12345lcy
2012年02月14日 15:11:54
6楼
我们这儿的风井都是这样画的,也可以对楼梯间送风,不能与(合用)前室对应来看
回复
lcy12345lcy
2012年02月14日 15:14:05
7楼

那能不能对前室送风的同时对地下楼梯间送风,还是必须另外设加压送风机?(地下一层不具备自然排烟条件)
回复
lcy12345lcy
2012年02月14日 15:21:41
8楼
再问下各位,底层的卫生间需不需要排风啊?
回复
lcy12345lcy
2012年02月14日 15:23:30
9楼

师傅是做了的,下图——————谢谢了!!!
回复
瑞瑞
2012年02月14日 15:42:15
10楼
1、关于地下楼梯间加压送风,前室和楼梯间应分开设加压系统,理由如下:
(1)地下楼梯间的加压送风量并不小,应单独设;
(2)若合设,风量的分配、加压部位的正压要求无法控制;
(3)虽然规范上没有明确规定前室和楼梯间不能合设加压送风,但目前为止没有遇见过这样的先例。
2、关于底层卫生间的排风:
(1)若做了机械排风系统,未尝不可,这样排气效果有保证。
(2)规范上明确规定暗卫生间应设排气设施,对有自然通风条件的卫生间没有要求。
回复
lcy12345lcy
2012年02月14日 16:23:10
11楼
这是我自己做的,有什么问题希望各位能够指出来一下,谢了!
回复

相关推荐

APP内打开