请教各位高手 想问下这种情况下对空调效果的影响有多大??
胖次胖次
2012年02月14日 09:51:03
来自于中央空调
只看楼主

一时尚餐厅(不是火锅那种)10人小包间面积为3.7*4.1=15㎡,层高2.8米,总体积42m³。空调室内机为直流变频多联机的风管式内机,额定制冷量5.0kw,风量700CMH,单位面积冷量333w/㎡。本来是想做新风,现在甲方嫌贵不做了,想只做个排风。如果我给他房间内安个排气扇,200风量的(不敢多取了),直接把室内污风排到吊顶里再抽到室外,那这样对空调效果是不是有很大影响?因为我觉得那等于房间就和外界联通了。。。。

一时尚餐厅(不是火锅那种)10人小包间面积为3.7*4.1=15㎡,层高2.8米,总体积42m³。
空调室内机为直流变频多联机的风管式内机,
额定制冷量5.0kw,
风量700CMH,
单位面积冷量333w/㎡。
本来是想做新风,现在甲方嫌贵不做了,想只做个排风。
如果我给他房间内安个排气扇,200风量的(不敢多取了),直接把室内污风排到吊顶里再抽到室外,那这样对空调效果是不是有很大影响?因为我觉得那等于房间就和外界联通了。。。。

还有,他的面积为220㎡的散座大厅,有一半是中空的,一直到8米的屋顶,如果要在屋顶加个大排气扇,要加多大,对空调影响大吗?
不太懂排风,所以请教各位高手。。。。。。。
免费打赏
finderboy
2012年02月17日 17:55:07
12楼
路过,飘下!
回复
胖次胖次
2012年02月18日 09:17:41
13楼


因为是中餐馆,按冷量概算标准至少也要300啊,我觉得不大吧,再说我也不会算。。。。没有新风是缺乏舒适度,但是新风这东西无论用什么机型都比较贵啊

高空的排风对下面影响不大吗?那如果是制热工况,热空气密度低会向上飘,本来就担心制热的状况,热风再被大排风扇抽出去一部分不是更不好了吗(因为是中空的,所以空调是装在2层底部侧出风的额)


感谢回答
回复
peter____pan
2012年02月18日 13:46:27
14楼
冷量不大,排风量小了,只要不是一直开排风,稍大点可以。
回复
finderboy
2012年02月18日 21:02:54
15楼
影响比较大,冬天影响大,夏天没多大影响!
回复

相关推荐