请教各位高手 想问下这种情况下对空调效果的影响有多大??
胖次胖次
2012年02月14日 09:51:03
来自于中央空调
只看楼主

一时尚餐厅(不是火锅那种)10人小包间面积为3.7*4.1=15㎡,层高2.8米,总体积42m³。空调室内机为直流变频多联机的风管式内机,额定制冷量5.0kw,风量700CMH,单位面积冷量333w/㎡。本来是想做新风,现在甲方嫌贵不做了,想只做个排风。如果我给他房间内安个排气扇,200风量的(不敢多取了),直接把室内污风排到吊顶里再抽到室外,那这样对空调效果是不是有很大影响?因为我觉得那等于房间就和外界联通了。。。。

一时尚餐厅(不是火锅那种)10人小包间面积为3.7*4.1=15㎡,层高2.8米,总体积42m³。
空调室内机为直流变频多联机的风管式内机,
额定制冷量5.0kw,
风量700CMH,
单位面积冷量333w/㎡。
本来是想做新风,现在甲方嫌贵不做了,想只做个排风。
如果我给他房间内安个排气扇,200风量的(不敢多取了),直接把室内污风排到吊顶里再抽到室外,那这样对空调效果是不是有很大影响?因为我觉得那等于房间就和外界联通了。。。。

还有,他的面积为220㎡的散座大厅,有一半是中空的,一直到8米的屋顶,如果要在屋顶加个大排气扇,要加多大,对空调影响大吗?
不太懂排风,所以请教各位高手。。。。。。。
免费打赏
xp6268
2012年02月14日 16:47:39
2楼
用你这种做法,你的吊顶一年就得换一次。
回复
胖次胖次
2012年02月14日 17:21:55
3楼
那我用管子排到室外 吧
主要担心的是对空调效果的影响
回复
maoxinqing
2012年02月15日 09:34:51
4楼
1、单位冷量偏大了,还是先去计算一下吧;排风扇直接接管至户外就可以了。但是有一个问题,如果餐饮包间内不做新风,餐饮包间的舒适度上不去;
2、高空的排风对下面的影响不大,按换气次数来选择风量
回复
zj_fzj
2012年02月16日 15:35:35
5楼
配置应该是够了!现在餐厅不都这样 一个空调加一个排气扇。
再说夏季用的话,排气的空气密度和空调的送风密度不一样。冷气还是吹的下来

[ 本帖最后由 zj_fzj 于 2012-2-16 15:36 编辑 ]
回复
天外来客空
2012年02月16日 15:54:18
6楼
不做新风不行吧 违反规范强条啊
回复
hw_lyf
2012年02月16日 16:30:23
7楼
你是风管机,可以再吊顶上面回风静压箱的地方开个口,抽吊顶上的风,排风要接个管子出去,不会影响空调效果,排风一般都很小的,建议你至少放两个排风,以后可以少开,你想如果以后室内特别污浊,抽烟的人特多,你怎么办,你200的排风根本不够(应为标200,实际很小,又没什么压力)。老板只会说你没做好,你多排风大点怕什么啊。空调选的这么大。
回复
hw_lyf
2012年02月16日 16:34:06
8楼
制冷量5kw,风量700,那家的机子,不大对劲啊。。风量应该在1000左右吧。
回复
liuhong3662
2012年02月16日 16:38:16
9楼
只做200风量的排风扇,像这些包厢,都是有厕所的,气味等,会跑进房间里面的,而且走廊里的空气也跑进室内,对于室内来说,反而空气是最不新鲜的。
是否可改为从室内向室里送风,门上开透气槽呢?或是在房间的室外,一边送,另一边开个孔,装一个不锈钢防雨百叶

[ 本帖最后由 liuhong3662 于 2012-2-16 16:41 编辑 ]
回复
牛广人
2012年02月16日 17:24:12
10楼
第一个问题,基本可以,只是排风量小了一点,至少要装2台。
第二个问题,取20000~25000的排风量。
回复
everskyss
2012年02月17日 13:33:44
11楼
楼上,取那么大的排风量空调是无法保证的!还有说是200的排风量,实际压头根本不足,实际估计也就100的排风量
回复

相关推荐