止水钢板的施工技术
jxg731026
jxg731026 Lv.2
2006年09月15日 10:13:59
只看楼主

说明止水钢板的施工方法,节点处理,后浇处的节点方法及位置,止水钢板的相关规定规程

说明止水钢板的施工方法,节点处理,后浇处的节点方法及位置,止水钢板的相关规定规程
免费打赏
jxg731026
2006年09月15日 10:14:58
2楼
谢谢大家!
欢迎来参与
回复
jxy26
2006年09月15日 10:28:05
3楼
防水规范
回复
无累一身轻
2006年09月16日 10:46:56
4楼
钢板止水带一般不存在特殊的要求,结合我单位现正在施工的一个工程,谈谈我自己的意见:
1、钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;
2、原材料问题,钢板止水带不是成品,是由三块规格不一样的钢板焊接而成,但施工单位一般都是买专业厂家加工制作好的成品,但焊接质量及原材料质量直接影响止水效果;
3、安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面;
4、止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施;
回复
jxg731026
2006年09月21日 14:50:29
5楼
四楼说的不够详细,也没有说出重点
回复
micheal_guo
2006年10月15日 00:48:56
6楼
止水钢板的施工方法及步骤如下:
1、在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边;2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。