福建某住宅及地下室防排烟图纸
cyf198622
cyf198622 Lv.2
2012年02月13日 11:53:47
只看楼主

图纸简介: 福建某住宅及地下室防排烟图纸。包括平时防排烟。人防。 附件名:201202131329104958108.zip 文件大小:1708K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

福建某住宅及地下室防排烟图纸。包括平时防排烟。人防。



附件名:201202131329104958108.zip

文件大小:1708K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zknyloo
2012年02月15日 15:00:17
2楼
大概看了一下平时防排烟的,有以下一点需要注意的:
由下图的风管标高看出配电房送、排风风机的室外进、排风口在同一高度且在同一方向。
显然,进风、排风短路了。
分析01.JPG
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.3.4 机械送风系统进风口的位置,应符合下列要求:
1 应直接设在室外空气较清洁的地点;
2 应低于排风口;
3 进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不易小于1m;
4.应避免进风、排风短路
5.4.5 事故排风的排风口,应符合下列规定:
1 不应布置在人员经常停留或经常通行的地点;
2 排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m;当水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m;
3 当排气中含有可燃气体时,事故通风系统排风口距可能火花溅落地点应大于20m;
4 排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。
回复
xcf2010
2012年02月17日 19:13:07
3楼
好人啊,下载不用土木币。绝对要顶起来
回复
tufeiisme
2012年02月19日 15:49:38
4楼
好东西,需要顶起来,学习了
回复
lingxi_cn
2012年02月20日 14:05:23
5楼
二楼看得仔细啊
回复
violet1981722
2012年02月21日 12:21:01
6楼
很好的资料,值得学习
回复