请问 构造暗柱 墙筋能否伸入暗柱内 替换箍筋呢
hehe8899
hehe8899 Lv.4
2012年02月13日 10:36:46
只看楼主

是这样的 11G101-1 72页 有个墙筋伸入暗柱内 增加配股率的做法 请问 构造暗柱 墙筋能否伸入暗柱内 替换箍筋呢?

是这样的 11G101-1 72页 有个墙筋伸入暗柱内 增加配股率的做法 请问 构造暗柱 墙筋能否伸入暗柱内 替换箍筋呢?
免费打赏
zbhualala
2012年02月13日 11:02:17
2楼
应该不行吧,箍筋是封闭的,墙筋伸进去也不能封闭
回复
davyzhang6509
2012年02月13日 15:05:39
3楼
可以考虑墙筋对配箍率的贡献,但箍筋还是得做,且不能少于规范最低要求
回复
无间道
2012年02月14日 00:14:35
4楼
你对规范的理解啊=的太差了,水平钢筋进入到暗柱是自身锚固的需要,与配箍率不是一个概念。说白了,水平筋进入到暗柱里就是学雷锋做好事了。雷锋做好事还能得到表扬,他连表扬都得不到。