这台变压器为何烧掉了??请教
fuyanghao
fuyanghao Lv.2
2006年09月14日 14:42:39
来自于变压器
只看楼主

一台200的配变,上月超载使用,本月接近满载使用,高压进线配有25A熔丝的跌落式熔断器,低压出线配有400A熔断器,今天上午配变烧毁(内部绝缘击穿),同时发现一个150A的低压接触器烧毁,为何熔丝\熔断器没起到短路保护作用?

一台200的配变,上月超载使用,本月接近满载使用,高压进线配有25A熔丝的跌落式熔断器,低压出线配有400A熔断器,今天上午配变烧毁(内部绝缘击穿),同时发现一个150A的低压接触器烧毁,为何熔丝\熔断器没起到短路保护作用?
免费打赏
ccc678
2006年09月14日 14:54:15
2楼
熔断器不适合做过载保护,一般用做短路保护.你是长期过载后,绝缘热老化后,引起的热击穿.
回复
fuyanghao
2006年09月14日 15:03:16
3楼
其实低压侧的熔断器配得太大了些,因为有两路出线.

可是我分析是:接触器短路,也就是低压侧短路导致配变烧坏的啊.就是为何保护不起作用.?
回复
tcchezhong
2006年09月14日 15:08:09
4楼

低压侧短路导致配变烧坏,那只是诱因.
你这种应该是配变内部原因烧坏的.
回复
fuyanghao
2006年09月14日 15:18:41
5楼


即使如此,低压短路也是一个原因,按理说本月配变的负荷率在85%左右,已经处于正常运行了啊.
请问熔断器是适用于短路保护吗?会不会是熔断器在完全熔断前配变瞬间烧坏?
回复
tcchezhong
2006年09月14日 16:13:59
6楼
高压熔断器一般只能保护到变压器的高压入口附近.
你可以计算一下,到底保护进入变压器多深.
低压熔断器的曲线.对于小于曲线范围的电流/时间,不动作.
回复
beautifully-liu
2006年09月14日 18:39:52
7楼
你这样过载超长时间使用,不烧就不正常了
回复
beautifully-liu
2006年09月14日 18:44:07
8楼
建议使用使用非晶合金变压器,这种节能型,运行成本较低。
回复
yinwen3
2006年09月14日 19:22:50
9楼

白痴才用 非晶合金 比普通变压器贵很多!用个10年 你节约的钱 还是够差价钱!
回复
lingxixjsky
2006年09月15日 11:25:36
10楼
熔断器不适合做过载保护,一般用做短路保护.你是长期过载后,绝缘热老化后,引起的热击穿.
支持西门兄!
回复
bqg
2006年09月15日 12:26:32
11楼

有道理
回复

相关推荐

APP内打开