郑州CBD一酒店式公寓项目,当地供电部门给出的初步 供电方案如下: 1。36层商务公寓楼,总建筑面积55000。其中商业、酒店(1~11)14000、公寓32000(12~38)(660户)、地下室(B1~B3层)9000平。 2。临街地下一层设开闭所一块,6X14米。 3。用电方投资建设“居民生活专用配电室“一座,内设两段母线,接入800KVAx2变压器 4。用电方投资建设一座“商业、电梯、消防及公用设施专用配电室“,内设两段母线,单台容量变压器容量不超过1250KVA,并投资从 居民生活专用配 两段母线各出一路电缆分别接入“商业、电梯、消防及公用设施专用配电室“两段母线,供用电方商业、电梯、消防及公用设施用电
郑州CBD一酒店式公寓项目,当地供电部门给出的初步 供电方案如下:
1。36层商务公寓楼,总建筑面积55000。其中商业、酒店(1~11)14000、公寓32000(12~38)(660户)、地下室(B1~B3层)9000平。
2。临街地下一层设开闭所一块,6X14米。
3。用电方投资建设“居民生活专用配电室“一座,内设两段母线,接入800KVAx2变压器
4。用电方投资建设一座“商业、电梯、消防及公用设施专用配电室“,内设两段母线,单台容量变压器容量不超过1250KVA,并投资从 居民生活专用配 两段母线各出一路电缆分别接入“商业、电梯、消防及公用设施专用配电室“两段母线,供用电方商业、电梯、消防及公用设施用电
我看了之后有几个浅显的问题,敬请各位指导、拍转~~:)
1。酒店式公寓 的公寓部分,郑州是按住宅供电计费?其他地区好像不是吧?我在北京,这块了解不多。。网上搜索后感觉按公建做法居多。。。。
2。设“居民生活专用配电室”对住户是有好处的,私下以为可行!但专供居民用电的话,800x2偏大吧?
3。如果设两个变配电,那商业用的应该和居民用的分开管理吧?那商用的和开闭站可否和并考虑、面积6x14视情况调整?
4。方案的第4点,很怪。。不理解!请朋友们帮忙释疑!
2楼
外行也说说。
1、估计电费不一样。
2、1个800KVA对330户的推荐系数是0.4吧,330*6*0.4=792,应该800KVA没有问题。
3、“临街地下一层设开闭所一块,6X14米”不了解10KV的东西,不过感觉大了点。
4、是不是10KV电缆串居民又串商业?
回复
3楼
可以考虑合用一个配电室,只要空间面积够.但还是需要居民商业分开,电费是按照计量方式确定的,合用需要容量很大的变压器,消防予留符合现在都是要求热备用的.
回复
4楼
供电方案很平常!!!
好像都是这么干地!!
设一座专变,一座公变!
除供电局所说的6X14开闭所以外,楼主还要设两座变电所,供住宅部分,和商业部分!
回复
5楼
您的第二条看来您把公寓的每间电量定为6KW了,而实际每间30多平米,每间的电量也就3-4KW 呀。
第4点,好像是该这么理解。。。
回复
6楼
翅哥,谢谢您~~(大鸡翅膀~~我爱吃~~:))
方案 的确是这个意思:一个开闭所、一个商变配电室、一个居民变配电室。3个机房,看来机房面积小不了了。。
问题是:
1,公寓供电,据您所知,哪里是按居民配的?如果按商业走,不是就两个机房就够了?
2,开闭站必须单建么?能否与商用配电室合建?
3,当台变压器容量不超1250,规范中也如是说,个中缘由您给分析下哈?
4,供电方案第4条,您有什么理解?同2楼么?
回复
7楼
供电方案很平常
1,公寓供电按住宅收费,只要开发商和电力局关系好,就没问题(有先例)
2.开闭站必须单建,产权是电力局的,有可能有配出
3。当台变压器容量不超1250,可能是采用环网柜,或者电力局有要求
4。供电方案第4条是10KV电缆串居民又串商业
5。专供居民用电的话,800x2偏小,相当于50VA/p,一般单身公寓指标应该高一些,不过也不是不行
6。临街地下一层设开闭所一块,6X14米,看是什么设备,一般的开闭所有6X6也就够了
回复
8楼
如果设计一个配电室在北京地区此项目应为高基自管户电费为工业用电.或者分为二个.一个高基自管自定货.一个低基供电局招标订货供电局管,甲方出设备钱和出未来的管理费.
回复
9楼
回答得很详细!谢谢~
回复
10楼
北京现状确实如此~~
另:
我查了下,京供业扩[2001]12号文件,
居民住宅的含义包括:公寓!
回复
11楼
1万平米的展厅,10万平米的酒店,30万平米的游乐场,5万平米的贵族学校,5万平米的剧场,110万的 住宅,估算电量是多少