请教,两台变压器并联运行时产生环流的计算方法!
liscmen
liscmen Lv.2
2006年09月14日 12:48:58
来自于变压器
只看楼主

有两台同是400kVA的变压器并联运行,档位都有三档.第一台在一档,第二台在二档.空载运行时测得A相电流为100A,B相电流为100A,C相电流为0A.是什么原因造成的,电流大小的计算方法是什么?

有两台同是400kVA的变压器并联运行,档位都有三档.第一台在一档,第二台在二档.空载运行时测得A相电流为100A,B相电流为100A,C相电流为0A.是什么原因造成的,电流大小的计算方法是什么?
免费打赏
liscmen
2006年09月14日 23:49:13
2楼
难道就没有人从事过这方面的研究吗??555555555555555
回复
ruoranmasm
2006年09月15日 08:41:51
3楼
这个感兴趣,但不懂。哪位高人来讲解一下。
回复
jian_72
2006年09月15日 12:17:50
4楼
楼主所列条件能不能再详细点:变比、第一档多少、第二档多少?阻抗各是多少?C相电流为零,建议楼主查并联线路。

一般情况下,循环电流不超过额定负载电流的5%,否则会引起绕组严重过热。
回复
xuhuali0207
2006年09月15日 22:12:52
5楼
变压器并列运行时,对变比是有要求的,两台变比必须是一样的,误差要保持在+-0.5%,否则,在两变压器绕组中有循环电流存在。具体计算可查找《变压器故障诊断与修理》一书185页“变压器绕组电压不同时的循环电流”。
该图书可在筑龙网下载:
http://bbs2.sinoaec.com/forum/dispbbs.asp?rootid=2442102&p=1
回复
ycwyp2000
2006年09月16日 15:26:04
6楼
楼主,我最近在做变压器并列运行环流损耗这个专题。你说的具体情况不够详细。这“100A,100A,0A”估计不是原始数据吧,环流电流的计算,这里难说清楚,给你推荐两本书:一是《电机学》华中科技大学(华中理工大学)出版社出版;二是《电机学》机械工业出版社出版,牛维扬老师编注,上面都有环流电流计算的示例。我厂的环流损耗非常大,3台240MVA的变压器并列运行,每天的因为环流要造成至少2万多度电的损失。有兴趣我们保持联系。我的邮箱地址:yichangwyp_2000@163.com
回复

相关推荐