半地下室车库需要机械排烟吗?
ltk163
ltk163 Lv.3
2006年09月13日 15:51:38
来自于通风排烟
只看楼主

曾经有甲方说:他们已建的几个半地下室车库都采用自然排烟,都没什么问题,连排风都没有。面积大概是140米*30米。但我保留意见,觉得通风效果不好,汽车尾气不易排出,有火灾的危险。不知各位高手意见如何??若不搞排烟风机,有必要在窗户边做个排气扇吗?风量如何选择??

曾经有甲方说:他们已建的几个半地下室车库都采用自然排烟,都没什么问题,连排风都没有。面积大概是140米*30米。但我保留意见,觉得通风效果不好,汽车尾气不易排出,有火灾的危险。不知各位高手意见如何??若不搞排烟风机,有必要在窗户边做个排气扇吗?风量如何选择??
免费打赏
zhangxin135
2006年09月13日 15:56:14
2楼
如果满足自然排烟的要求是可以不做的
回复
ltk163
2006年09月13日 16:02:26
3楼
连排气扇也不用吗?
回复
ltk163
2006年09月13日 16:42:04
4楼
现在要出方案,考虑了半天,还是要问问大家。
如果设置排气扇如何?风量如何计算?要考虑自然进风量和当地的气象平均风速吗?
回复
edilaobai
2006年09月14日 08:01:37
5楼
1 要设通风系统
2 2种方式:
A 全面换气,在窗上装排气扇或轴流风机,风量按《通风空调设计手册》或按设计规范选取。
B 在室内上方选择合适的位置,安放一台静音通风机,集中送排排风,
推荐B方案,注意的是在排风口前最好装空气处理装置,经处理后的气体排入大气。
回复
wjhjjj
2006年09月14日 17:30:24
6楼
怎么判断能不能做自然通风呢?哪本手册上有?
回复
sparkyo
2006年09月15日 10:59:01
7楼
<<汽车库、修车库、停车场设计防火规范>>8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用.

至于半地下车库还没有找到相关的规定!但是有这么一条:5.1.1 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。
........................
注:①..............
②室内地坪低于室外地坪面高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,或设在建筑物首层的汽车库的防火分区最大允许建筑面积不应超过2500m2。
....................

如果做了喷淋的话,上面的防火分区的最大面积可以增加一倍.

看看你的那个活做了喷淋了没,没做的话,还要分两个防火分区,我看你那个车库面积是:4200M2
通风采用诱导通风就可以了!最好还是做上防排烟!
回复
ltk163
2006年11月04日 21:42:19
8楼
结果是:用自然排烟,消防报建通过了。施工图审核也没问题。
回复
nky6666
2006年11月05日 00:09:55
9楼
可以不设
回复
wangzi5201
2006年11月05日 16:00:08
10楼
还讨论什么,本来就不用机械排烟.
回复