我单位的一台商用变压器,由于现在大部分商铺没有租出去,在功用电量很小,变压器的无功损耗较大,总的功率因数达不到供电部门的要求,而被供电部门罚款。各位有何高见?
我单位的一台商用变压器,由于现在大部分商铺没有租出去,在功用电量很小,变压器的无功损耗较大,总的功率因数达不到供电部门的要求,而被供电部门罚款。各位有何高见?
2楼
把部分电容器换成小容量的,然后无功自动补偿控制器换成无功功率型的如JKW18,且要有寻优投切功能的。寻优投切是指控制器可根据负载变化的需要,作出有选择性的投切电容器组,一步到位,减少无谓的频繁投切。
回复
3楼
??? 这也是问题!!!
回复
4楼
感谢3楼,我想先试一下,但是不知道带寻优投切功能无功功率性无功自动补偿控制器那些厂家有?
回复
5楼
请浏览:
http://huaddqi.diytrade.com/
回复
6楼
谢谢"华电电气",不管你是为了产品作广告,还是想真心帮我解决技术问题!
回复
7楼
寻优补偿,也没有什么用的,用电量太小,加几个小电容,再做个就地补偿吧
回复