求高手:探讨基础开挖的支护方案
gongguanrenjia
2012年02月11日 08:57:58
来自于建筑施工
只看楼主

我工地分二期施工,一期已建成3年,二期近期即将打桩,但是一期与二期的距离大概为20m,这20m的距离为商业广场,已经完成广场铺装,这广场之下为稳定基底的沙质土,有一定的含水量。二期为4.6m深的地下室,开挖时要做基坑防护。如果采取止水桩止水,费用需要100万左右,但采取普通的钢丝网喷锚处理的话10万左右可以了。老板担心,在基坑开挖后(广场位置的孔隙水在基坑边渗流),现在考虑在无流沙情况出现,基坑边坡稳定,广场位置的孔隙水排出后,铺装完成好的广场会大面积下陷,需不需做止水桩?

但是,我建议不用做止水桩,只需要对基坑边做二级放坡,并喷锚防腐(孔隙水压力不能使土层压缩变形)。各位,同行,根据你的知识和经验,你会怎么判断呢?


[ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2012-2-12 17:21 编辑 ]
hanking2012
2012年02月14日 14:30:30
2楼
我不同意楼主的看法,贵工程的旁边为广场,且是沙质土,有一定的含水量。我建议先预留集水井,然后在进行二次放坡,进行施工,不知可否。
回复
无间道
2012年02月14日 23:36:58
3楼
我觉得选择什么方案不重要,选择的方案最重要的是要优先保证周围的公共环境和人身安全。不要图省钱而牺牲社会利益和他人的安全。从这一点上出发,应该选择支护桩的方案为宜。不能把社会效应和他人的安全置之不理。