采暖管埋地如何施工(埋地共有采暖、热水和给水系统)
yelang2006
yelang2006 Lv.2
2006年09月13日 01:26:53
来自于采暖供热
只看楼主

各位同任:大家好.本人遇到大问题:我所施工的一栋12层的小高层,每户238m2,四室两厅三卫一厨;(1)采暖系统设计为下供下回双管异程系统,设计11组铜铝暖气片,厨房不设暖气片,管材质采用PP-R S3.2稳态管,由采暖井引De32PP-R稳态管沿地板(地板设计留有7cm沙浆保护层)敷设,出地面采用镀锌钢管,在施工中采用热熔连接;(2)热水系统设计采用PP-R S3.2热水管热熔连接,热水从阳台的壁挂燃气炉引出De25PP-R管也沿地面敷设至厨房、卫生间配不点;(3)生活给水由竖井引出PP-R S4管热熔连接,沿地面引至厨房及各卫生间配水点。由于地面只有7cm沙浆保护层所以生活热水管和生活给水管采用专用过桥弯跨过采暖管的施工工艺。现在只有采暖系统配管与国家采暖图集有冲突,但是根据设计院指定采暖施工图集(河南省省标)有关规定PP-R 管埋地是可以采热熔连接,是允许的。但业主和监方要求我方在施工地埋采暖系统和热水系统时,管线不能有接头,同时业主不同意采用分、集水器施工工艺。请各位同任多多指点一下。

各位同任:大家好.
本人遇到大问题:我所施工的一栋12层的小高层,每户238m2,四室两厅三卫一厨;(1)采暖系统设计为下供下回双管异程系统,设计11组铜铝暖气片,厨房不设暖气片,管材质采用PP-R S3.2稳态管,由采暖井引De32PP-R稳态管沿地板(地板设计留有7cm沙浆保护层)敷设,出地面采用镀锌钢管,在施工中采用热熔连接;(2)热水系统设计采用PP-R S3.2热水管热熔连接,热水从阳台的壁挂燃气炉引出De25PP-R管也沿地面敷设至厨房、卫生间配不点;(3)生活给水由竖井引出PP-R S4管热熔连接,沿地面引至厨房及各卫生间配水点。2006年09月24日 14:51:43
2楼
请问:
您指的“采用分、集水器施工工艺”,是指什么说的?
既然,安装散热器,那部位用“采用分、集水器施工工艺”那?

“在施工地埋采暖系统和热水系统时,管线不能有接头”所指的接头,是指除拉热熔连接连接方式以外的。
如,丝接、卡箍连接等连接方式。
回复
yelang2006
2006年09月24日 21:18:54
3楼
采用分、集水器施工工艺”是采暖系统在采暖竖井中供、回水管线上采分水器和集水器,由分水器引出的PP-R管采用盘管的话,中间可以不用接头(但从在板垫层里引到暖气片要采用弯头连接)。
“在施工地埋采暖系统和热水系统时,管线不能有接头”所指的接头,是指PP-R管热熔连接方式。
回复
edilaobai
2006年09月25日 20:37:18
4楼
采暖、热水管
1 采用聚乙烯保温直埋管,周围200MM细纱,覆土满足重力压强。
给水管
1 直埋冻线以下200MM(镀锌钢管)外涂热沥淸
回复

相关推荐

APP内打开