歌厅发生火灾,如何在包房内的电视上显示发生火灾
star9921
star9921 Lv.2
2006年09月12日 21:15:58
只看楼主

求助:小弟是个新人,公司有一改造工程,是歌厅的。歌厅发生火灾,如何在包房内的电视上显示发生火灾,让大家逃生。因为是新人所以不太懂,请大家说的明白一点,最好提供个系统图什么的,小弟不胜感激。谢谢了!

求助:小弟是个新人,公司有一改造工程,是歌厅的。
歌厅发生火灾,如何在包房内的电视上显示发生火灾,让大家逃生。
因为是新人所以不太懂,请大家说的明白一点,最好提供个系统图什么的,小弟不胜感激。
谢谢了!
免费打赏
crazyboy
2006年09月18日 20:03:09
12楼
不过电视跟广播不一样,怎么保证人家肯定能看到啊?
回复
szlinkyj
2006年09月19日 11:26:38
13楼
1、在原KTV视频线路上,串接一个动态字符叠加器,在有火灾时,显示预先设定的字符。
2、在原KTV音频线路的信号源上面,作强切,在有火灾时,显示预先录制好的声音。

在显示字符时,可以考虑显示逃生路线等
回复
zyzylz
2006年09月19日 12:32:35
14楼

可以图像和广播配合!
回复
star9921
2006年09月19日 20:34:31
15楼
太感谢大家了
回复
chenyanlong
2006年09月21日 10:44:17
16楼
这个问题以及解决,看来各位非消防人也。用于娱乐场所等的音视频切换装置有多个厂家生产。
回复
fifitony001
2006年09月21日 13:33:02
17楼
楼上的兄弟,我在消防公司做过四年施工,这种装置好几年前就有了。不是新鲜事物啊。
回复
xxr13013231860
2006年09月21日 17:43:10
18楼
如果发生火灾,用视频是没有用的.因为在包房里的电视由于非消防电源被强切而无法工作,建议改用声光报警器.
回复
lbzh
2006年09月21日 23:43:50
19楼

这本身就有些矛盾,KTV系统应该是非消防电源,火警时按规范应切断相关部位的非消防电源,一般在实际工程设计中是以楼层或一个防火分区为控制区域,而一个区域可能有几十间包房,音视频切换装置并无多大意义,火灾时的声、光信号,事故广播和安全疏散指令才是必须要完善的。消防部门不知根据哪个规范出此要求。我的经验是视频切换信号我照给,但电源我照断!我只是觉得业主这钱出得有点莫名其妙。。。。。。
回复
dw0411
2006年09月22日 08:50:42
20楼
可以在原KTV视频线路上,串接一个动态字符叠加器,在有火灾时,显示预先设定的字符。
在原KTV音频线路的信号源上面,作强切,在有火灾时,显示预先录制好的声音。

在显示字符时,可以考虑显示逃生路线等

可以图像和广播配合.
回复
ekunyao2006
2006年09月22日 10:10:20
21楼
18.19楼说得对,如果要求视频消防信号报警显示的话,应属于消防电源的范围就大大增加了,实际根本用不着,对于K房火灾时最大的问题是唱歌的音视频信号会造成大家不容易听到火灾广播,但火灾时本来就要断电,要不就再作一个切断K房音视频信号的联动,防止干扰大家听到火灾广播,这样再通过消防应急照明、消防广播、消防声光信号就可以足够通知大家逃生了。消防部门要求视频播出火灾信号,不知道是依据哪条规范?要作还是可以作,但消防供电、线路的范围就大大增加了,包括K房的电视机、音视频设备、DJ房的相关设备都要算为消防设备才行,实在是不划算。
回复

相关推荐