求助:小弟是个新人,公司有一改造工程,是歌厅的。歌厅发生火灾,如何在包房内的电视上显示发生火灾,让大家逃生。因为是新人所以不太懂,请大家说的明白一点,最好提供个系统图什么的,小弟不胜感激。谢谢了!
求助:小弟是个新人,公司有一改造工程,是歌厅的。
歌厅发生火灾,如何在包房内的电视上显示发生火灾,让大家逃生。
因为是新人所以不太懂,请大家说的明白一点,最好提供个系统图什么的,小弟不胜感激。
谢谢了!
22楼
虽然好几位说老早就有这个东西了,但是我还真是第一次看到消防报警有这种办法的,也不错啊,做为消防广播的辅助手段啊!
回复
23楼
火灾发生时要强行切断非消防电源是没错,但感烟(温)探测器属于火灾的前期报警,只要音像画面出现十几秒中就能起到预警及疏散的作用,所以在消防控制主机上作出一定时间的延时就能解决这个问题的。一有报警信号就强行断电也是不合实际的。
回复
24楼
在KTV软件中增加一项火灾联动功能,报警时在播放的图像上自动叠加字幕或图像。因为即使是切换的话电脑和电视之间切换而且要多台同时切换很复杂也很难保证成功。不入一分钱不用花在软件上考虑。
回复
25楼
要显示图像不太现实。。。:lol
回复
26楼
软件切换具体做法是这样的,可靠性很高,基本上大牌的KTV点歌系统都支持:
1.KTV点歌服务器(任意一台)中运行一个火警强切的守护进程(daemon,一个小程序),
2.一台信号转换器(24V转RS232)通过串口接到服务器的串口(或键盘口,我们用的是键盘口);
3.火灾自动报警主机的KTV包房的回路上加装一个输出模块,输出24V直流信号至信号转换器,
当本消防分区火警时,模块动作,输出24V至信号转换器,信号转换器动作,通过串口触发服务器的火灾报警守护进程,这个进程用于中断所有连接到服务器的KTV包房的点播终端,将视频和音频报警信号立即送出,即在KTV包房的显示器和大屏上显示文本火警提示,同时输出音频信号经功放至音箱,提示火灾,立即疏散等等。
回复
27楼
:Q 业主这钱出得有点莫名其妙。。。。。。
回复
28楼
消防供电、线路的范围就大大增加了,包括K房的电视机、音视频设备、DJ房的相关设备都要算为消防设备才行,实在是不划算。
回复